有个问题想请教同行的兄弟们!!!
lgj1982
lgj1982 Lv.2
2011年04月13日 23:39:40
来自于采暖供热
只看楼主

一根DN300的无缝钢管,里面介质是蒸汽,压力0.4MPa,由于条件限制管沟敷设,管道据沟顶0.8米,大概是430米长,每隔近70米设一疏水点,一般情况下也都知道凝水是通过管底最低点往下排。我的问题是:这个疏水点的凝水能不能采用上排的方式?要是下排就只能拍到地沟里的凝水坑里,估计还要定期时不时的去抽水,有些麻烦!要是可以采用上排的方式那应该如何做呢?希望不仅有文字,最好还有图例!!我在这谢谢兄弟姐妹们了!!!给大家鞠躬了!!!

一根DN300的无缝钢管,里面介质是蒸汽,压力0.4MPa,由于条件限制管沟敷设,管道据沟顶0.8米,大概是430米长,每隔近70米设一疏水点,一般情况下也都知道凝水是通过管底最低点往下排。我的问题是:这个疏水点的凝水能不能采用上排的方式?要是下排就只能拍到地沟里的凝水坑里,估计还要定期时不时的去抽水,有些麻烦!要是可以采用上排的方式那应该如何做呢?希望不仅有文字,最好还有图例!!我在这谢谢兄弟姐妹们了!!!给大家鞠躬了!!!
免费打赏
xuleibaby
2011年04月14日 10:12:13
2楼
CJJ34-2010 8.5.6 说蒸汽管道的低点和垂直升高的管段前应设启动疏水和经常疏水。顺坡400~500m,逆坡200~300m设启动疏水和经常疏水。不明白你为什么70m就设一个?
回复
t6306tom
2011年04月14日 11:15:07
3楼
蒸汽管道和凝水管应是同沟敷设,难道也是只有蒸汽供给,没有凝结水回收?如果有凝水管,使用气压凝水回收装置就行了,最好用阿姆斯壮的,不锈钢和好用。
回复
lgj1982
2011年04月14日 12:53:12
4楼
首先谢谢回复!!我们厂的这个凝水是不回收的!一般管架上的蒸汽管道凝水就直接排往地面排水沟里了,可是在管沟里地势比较低,这种情况下如何排呢??是不是只要把疏水器后的凝水管段太高就行了?这样能有效的排除沿途凝水管吗?您有什么好的建议吗?谢谢!!
回复
sms-ying
2011年04月14日 14:53:07
5楼
地势较低,可在凝水管上安装一截止阀!
回复
sms-ying
2011年04月14日 14:54:01
6楼
是止回阀
回复
swustkt2004cao
2011年04月14日 16:46:12
7楼
呵呵 路过 没做过蒸汽的管道 来学习学习 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
ziyiyinzhe
2011年04月14日 17:58:19
8楼
正好要做蒸汽管道了,学习。
回复
lgj1982
2011年04月14日 19:19:50
9楼
谢谢兄弟们的参与!!理论上是不是只要疏水器后有足够的背压就可以将凝结水排到地势高的地方?对于我这个工程来说,蒸汽压力为0.4MPa,那疏水器背压大概为0.2MPa,那像这样的背压大概能抬高几米呢?还有那位师兄弟们赐教!!再鞠一躬!!!!!!
回复
lnhldwlh
2011年04月15日 08:29:00
10楼

图集上是这么做的
回复
zhaobuyi
2011年04月15日 20:20:17
11楼
加个泵了