差动保护试验方法?
wangyu7645
wangyu7645 Lv.6
2011年04月13日 19:04:16
来自于继电保护
只看楼主

各位,在做比率制动的时候,我按照我同事以前做的方法(有文档的),在高压侧A相加电流(角度为0°),在低压侧A相也加电流(角度为180°),在低压侧C相(补偿电流)也加电流(角度为0°)。我这里想问的主要是,为什么选择低压侧的C相为补偿电流呢?请问大家谁能解释一下,最好能附上图!不胜感激![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-14 08:18 编辑 ]

各位,在做比率制动的时候,我按照我同事以前做的方法(有文档的),在高压侧A相加电流(角度为0°),在低压侧A相也加电流(角度为180°),在低压侧C相(补偿电流)也加电流(角度为0°)。我这里想问的主要是,为什么选择低压侧的C相为 补偿电流呢?请问大家谁能解释一下,最好能附上图!不胜感激!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-14 08:18 编辑 ]
免费打赏
zyz8438
2011年04月14日 08:17:59
2楼
你这是做变压器的比率差动(线路和电抗器的比率差动试验不需要补偿电流),因为你这台变压器的接线组别为11点接线,正常运行时,高低压侧的电流不是同相位的。内部短路时,高低压侧的电流也不是完全反相位的。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-14 08:19 编辑 ]
回复
yywdday2005701
2011年04月21日 11:10:52
3楼
对于星角十一点变压器,其差动保护在进行相位补偿时,通常采用星形侧为A减B、B减C、C减A作为差回路计算电流,因此高压侧通入A相电流后,根据上述公式,C相虽然未加电流,但也会算出差点流,因此需在低压侧C相通入电流加以平衡。
回复
amdintellive
2011年04月22日 10:45:28
4楼
C相在旁边,比B相试验方便
回复
wangminww
2011年05月02日 19:55:06
5楼
这个我也不懂
回复
lingxuct
2011年05月03日 12:43:47
6楼
同时加三相电流!
回复
heipao0509
2011年05月13日 10:34:14
7楼
请问高压侧加的电流和低压侧加的电流值一样吗?应该这样算?
回复
huahua732
2011年05月13日 23:29:27
8楼
因为现在的综自装置接入的CT采取了YY接线,由综自装置内部计算来倒取相位,具体为A减B,
回复