求助新旧系统合并问题!
knightkang
knightkang Lv.2
2006年04月19日 09:51:31
来自于中央空调
只看楼主

最近面临一个问题,是一个合并项目.旧的空调系统已经运行了20年,分水器处的运行压力表值是7.5KG新的二期系统是新建系统,要和一期旧系统合并,分水器处的运行压力表值是9KG两个系统合并后,一期的水泵要拆除,统一由2期水泵负责动力.要求:在一,二期合并后,用什么方法,保证一期分水器处的运行压力表值是7.5KG接管是从二期分水器出口中拉一个大管到一期的分水器入口,回水反之,一期集水器出口拉管到

最近面临一个问题,是一个合并项目.

旧的空调系统已经运行了20年,分水器处的运行压力表值是7.5KG
新的二期系统是新建系统,要和一期旧系统合并,分水器处的运行压力表值是9KG

两个系统合并后,一期的水泵要拆除,统一由2期水泵负责动力.
要求:在一,二期合并后,用什么方法,保证一期分水器处的运行压力表值是7.5KG

接管是从二期分水器出口中拉一个大管到一期的分水器入口,回水反之,一期集水器出口拉管到
二期集水器的入口.


多谢,十分着急!
免费打赏
njzxh
2006年04月19日 11:49:35
2楼
设置平衡阀可以做到.
回复
pangm888
2006年04月19日 16:39:01
3楼
没看清题意,不好意思,
老高斑竹说设置平衡阀可以做到,我不太明白,能否说清些?
回复
popcornfax
2006年04月19日 16:52:44
4楼
在由二期分水器至原来分水器的管道上安装一个减压稳压阀,消耗掉高出的压力
回复
njzxh
2006年04月20日 11:37:23
5楼


找一篇平衡阀的论文看看,就明白了.
回复