请教,建筑电气配管敷设的问题
wu0532
wu0532 Lv.3
2011年04月13日 15:48:34
只看楼主

土建预留的照明插座管线大部分都是PC管,室内装饰因大部分天花需吊顶,所以要用金属保护管,一部分用PC管,一部分用金属保护管,行不行?我记得规范说配电线路布线系统保护管选用材质要求一致,但是土建预留的基本上都是PC管,吊顶内明敷设管线必须是金属管,这个问题,请教大家怎么办?谢谢了

土建预留的照明插座管线大部分都是PC管,室内装饰因大部分天花需吊顶,所以要用金属保护管,一部分用PC管,一部分用金属保护管,行不行?我记得规范说配电线路布线系统保护管选用材质要求一致,但是土建预留的基本上都是PC管,吊顶内明敷设管线必须是金属管,这个问题,请教大家怎么办?谢谢了
wu0532
2011年04月13日 15:50:37
2楼
希望同仁展开讨论一下,这是很普遍的共性问题,希大家不吝赐教!
回复
lwy531710
2011年04月13日 16:39:47
3楼
所谓材质一致是说在同样的敷设部位和敷设方法下
回复
wu0532
2011年04月13日 19:08:26
4楼
烦请版主将此帖置顶,让大家关注一下,这是个很普遍的工程问题,论坛是相互学习,相互提高的地方,这样大家的积极性就提高了,技术专业帖自然就多了,谢谢先!
回复
无影
2011年04月13日 20:03:33
5楼
吊顶敷设应用电线管,塑料管不合适。
不知道是不是可以用接线盒过渡一下。
回复
wu0532
2011年04月14日 09:04:25
6楼
是的,小的工程也是这样做的,但是大的工程,像我目前接手的住宅精装饰工程,好几座楼,几万平米,这样做行不行,太大了,做完了,质检站检查不行就麻烦了,工程量和返工费用等等,不是公司接受的,请大家给出主意符合规范的做法,期待中
回复
lily841652
2011年04月14日 11:08:25
7楼
PC管用于腐蚀不强的场所,JDG管用于腐蚀性强的场所。
回复
wu0532
2011年04月14日 18:56:30
8楼
"PC管用于腐蚀不强的场所,JDG管用于腐蚀性强的场所。"不对PC管规范要求暗敷,JDG管(壁厚1.5mm)用于吊顶内明敷或暗敷;潮湿腐蚀性强的场所的要求SC管;另外配管布线系统要求一样的材质,因为接地保护的原因,不能一段PC管,一段金属管;但是住宅土建预留PC管不用了,用金属管(有吊顶的原因),又造成大量浪费,这怎么办?我是想问这样的情况下,如何处理?
回复
dianqipanli
2011年04月15日 05:22:29
9楼
要求金属导管接地通路连续可靠,在照明箱接地处引导线在两种管交接处做好钢管接地;这也是没有办法的事。
回复
wu0532
2011年04月15日 12:41:18
10楼
哎,网易,怎么懂建筑电气的?把两根不同截面的电缆可否并联使用的帖子置顶,这样的问题还用问,是严禁的,规范上说的非常清楚!说什么好呢?版主
回复
wu0532
2011年04月20日 13:51:46
11楼
土建预留的照明插座管线大部分都是PC管,室内装饰因大部分天花需吊顶,所以要用金属保护管,一部分用PC管,一部分用金属保护管,行不行?我记得规范说配电线路布线系统保护管选用材质要求一致,但是土建预留的基本上都是PC管,吊顶内明敷设管线必须是金属管,这个问题,请教大家怎么办?谢谢了
回复