情况:有一户,热源为壁挂炉,分水器8路,每路50m左右。问题:每路环路这么短:50m,行么?备注:因为手头上有一些50m的短管不想浪费了。在线等 谢谢
情况:有一户,热源为壁挂炉,分水器8路,每路50m左右。
问题:每路环路这么短:50m,行么?
备注:因为手头上有一些50m的短管不想浪费了。
在线等 谢谢
13楼
每一路不要超过120m,要保证每一路的水力平衡,如果现在是各路都是50m左右的话,我认为需要降低一下锅炉的出水温度
回复
14楼
个别管道比较短问题不大,只要保证水力平衡即可。如果全部环路都短,那就要降低水温
回复
15楼
短点比长点好,只要各环路平衡。
回复
16楼
去年装修时做了地暖,用的是空气能热水器,可是后来发现地暖内的水无法更新,时间长了要发臭的,怎么办哪?我家在南方,很少人做地暖,也没地方咨询,恳求各位大侠们给我指点迷津,谢谢啦!
回复
17楼
每个回路只要不超过120米就行,关键是水力平衡,各个环路长度尽量接近,这样水力平衡好。
回复
18楼
会比较热,同时比较费管
回复
19楼
回复
20楼
平衡才是王道
回复
21楼
水力平衡是关键,只要大家流量平衡
回复