一商住楼关于喷淋的水箱问题
comylove
comylove Lv.3
2011年04月13日 14:45:25
只看楼主

我现在在做一商住楼 喷淋和消火栓系统共用一水箱 水箱的标高100m,而喷淋最不利点标高也就21.7m那样,我打算从水箱中引两根管分别接消火栓环路和喷淋环路,消火栓系统设置稳压设施,喷淋不设,问题就在这,喷淋的喷头我按0.1Mpa算的,水箱引下来的水,估计得有0.7Mpa,那么设置减压阀能解决问题吗(即把水压从0.7Mpa降到0.1Mpa)

我现在在做一商住楼 喷淋和消火栓系统共用一水箱 水箱的标高100m,而喷淋最不利点标高也就21.7m那样,我打算从水箱中引两根管分别接消火栓环路和喷淋环路,消火栓系统设置稳压设施,喷淋不设,问题就在这,喷淋的喷头我按0.1Mpa算的,水箱引下来的水,估计得有0.7Mpa,那么设置减压阀能解决问题吗(即把水压从0.7Mpa降到0.1Mpa)
免费打赏
lndlsn
2011年04月13日 15:15:18
2楼
7.6.2条“建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统”。中的普通住宅可以为商住楼中的住宅部分吗
如果规范中所规定的普通住宅不包括商住楼的住宅部分,那岂不是商住楼的住宅部分也得设喷淋了
我现在在做一个商住楼 地上33层 四层以上为塔式住宅 住宅部分哪设喷淋?
回复
lndlsn
2011年04月13日 15:17:01
3楼
2011年04月14日 16:10:07
4楼
喷淋系统压力没有超过1.2MPa,不宜设减压阀,设减压孔板。楼主反过来想想,如果你高层每层都做了喷淋,势必下面一些楼层喷淋支管压力会大于0.4MPa,你是如何解决的?也是设减压阀吗?
回复
zdy611
2011年04月16日 17:15:05
5楼
喷淋系统压力没有超过1.2MPa,不宜设减压阀,设减压孔板。楼主反过来想想,如果你高层每层都做了喷淋,势必下面一些楼层喷淋支管压力会大于0.4MPa,你是如何解决的?也是设减压阀吗?
回复
denylun560
2011年04月18日 13:37:32
6楼
你喷淋水泵的杨程选择的是多少。如果为50米的话,水箱下来压力过大,超50米太多,也会对水泵开启造成影响。
回复
bodhi_li
2011年04月18日 16:42:22
7楼
学习了 很有用
回复
jianhua4350
2011年04月19日 14:39:03
8楼
这种情况不需要设置减压阀吧
但如楼上所说,看下喷淋泵的扬程
回复
weiguoli520
2011年04月19日 14:47:26
9楼
之前做过32层的一个商住楼住宅部分没做喷淋不知道会不会被提出来……
回复
jtzhang
2011年04月20日 11:54:39
10楼
喷淋稳压管在与湿式报警阀连接之前,可以设置比例式减压阀。比例减压阀主要减静压。
回复
zhongshijun
2011年04月21日 08:58:14
11楼
控制管道静压的区域易分区供水或设置减压阀,控制管道动压的区域易设减压孔板或节流管:
回复