32楼
随口说几个应该注意的事,一个是住宅干线罕有用母线的,我看你电井也不是很大,不知道排过了没有,应急照明箱的做法我感觉比较奇怪,既然做了就干脆3层一个双切好了,没必要再这样,白多出配电级数。3、6,4、7号干线分支无短路保护,CB级双电源切换后还有必要加总断路器么?另外住宅进线的漏电加到哪里去了?消防用设备,虽然你故意选择了塑壳断路器,可惜还是不对,应该选择MA脱扣器呀。另外开关分断能力的标注都没写。还有就是图面要注意一点了,比如导线根数的错误很不应该犯。
回复
33楼
刚仔细看了看图,难道你是tianyi的手下?
回复
34楼
23楼的2,4,6,12,13,14,16条我个人有点异议。
2、设计说明,实际设计深度要求的并不高,而这图的也达到了要求了。
3、国标图例并非强制性的,实际00DX001的图例在全国也应用甚少。
6、10(30)的电表天津可以用,规范还没有6kw,8kw的房型,从这条实际并不违背。
12、已经设了
13、电梯机房参照《电子信息防雷设计规范》有点过于勉强了
14、 导线折减系数需要仔细察看,未必真就0.8,断路器能不能保护后级导线也未可定论
16、施工规范的内容我个人不支持写到设计图纸内,只需要做到就可以了
回复
35楼
另外说一点题外话,你开关全都用的施奈德的,干嘛双电源切换要万高配ABB的开关?我估计你可能不清楚这个型号的意思吧。施奈德的塑壳电子脱扣就算功能较多,我还是建议你尽量用热磁脱扣器。
还有出图日期05年7月,那时候98D图集已经废止了,应该用05D
回复
36楼
每次在闲暇时都来这里,这里是学习的好地方,谢谢各位楼主的慷慨解囊,让我在这里学到很多知识。
回复
37楼
我虽然工作多年,但很少接触高层,多谢各位同仁了哈
回复
38楼
很好,正需要高层的资料,
看了楼主的图纸,总的感觉还是不错的,提点小小的意见:图纸中照明平面图表达有点混乱,不是特别清楚,导线的根数有些也没有标注.
回复
39楼
正需要高层的资料,作参考学习!
回复
40楼
设计说明不规范
回复
41楼
这套图纸很有看头!--这个高层建筑可以说是一座智能化的大厦了!照明和挺座回路的布局比较合理,智能控制和安监系统完备!--只是由于设计者输入时采用的输入法不统一,导致用多种文字样式打开时仍有大量"?"出现,给读图和理解设计思路带来较大困难!