1.荧光灯为I类电器,应接地。据《照明设计规范》
2,设计说明应按《设计深度》3.6.2的要求写。
3,插座,开关等的图例未按国标图例。
4,电力进线处应设隔离。NS可以具备隔离功能,但是设计未指明。
5,照明平面图中多处图纸根数有误。(在排除了PE线后。)
6. 不应选用 10(30A)电表。依据住宅规范。
7。无接地平面图。依据《设计深度》
8。未说明对应急灯的要求。依据《高层建筑防火规范》
9。消防电梯、非消防电梯线路未分开。依据《高层建筑防火规范》 消防用电设备应采用单独的供电回路
10.消防线路的敷设方式未说明。
11.未标注房间功能。依据《设计深度》
12.一些房间应设局部等电位连接,如住宅的卫生间,
13.一些房间应设总等电位连接,如电梯机房,《电子信息防雷设计规范》
14,根据《民规》8.4.5.5电缆敷设于线槽内时载流量为原来的80%,断路器未能保护一些线槽中的导线。
15,消防线路与非消防线路在同一桥架中敷设时应用隔板格开。依据《高层建筑防火规范》
16.桥架应接地。《施工验收规范》
建议:图纸未交代的东西很多,应补充设计。