低压架空线路是从山上引至山中的用电端,负荷为100KW,长度为750m,做架空线时需要注意什么?如何计算电压损失?根据手册上的380V三相平衡负荷架空线路电压损失,选得线径很大,不知道大家怎么计算的?选择线径为多少?
低压架空线路是从山上引至山中的用电端,负荷为100KW,长度为750m,做架空线时需要注意什么?如何计算电压损失?
根据手册上的380V三相平衡负荷架空线路电压损失,选得线径很大,不知道大家怎么计算的?选择线径为多少?
2楼
如果只考虑电压降,可用:P*L/C*ΔU%计算。P为有功,L为线路长度,C为电压损失系数,对于三相对称负荷,铝导线C=46;ΔU%为电压损失,三相对称负荷,铝导线ΔU%=12.26.
回复
3楼
对于电压损失,我也挺纠结的
回复
4楼
楼主最后用的是多少的,分享一下
回复
5楼
学习中……………………
回复
6楼
因为你的电压才380,电流都很大了,线路距离又偏远了点,电压损失很大,择电缆需要很大很自然。你可以考虑先升压后再降压,用690V或者10KV,可能成本还更低。
回复
7楼
手册上有负荷距的计算,个人感觉100kW有点大,而且距离750米,
100kW是装机负荷还是计算负荷?在受电侧需要进行无功补偿了,这样减小压降,
粗略计算了一下,很难满足要求,楼主,要不用电缆算球。
回复
8楼
hongzhan2013 发表于 2014-5-28 11:29 因为你的电压才380,电流都很大了,线路距离又偏远了点,电压损失很大,择电缆需要很大很自然。你可以考虑先 …这是楼主“发表于 2011-4-13 14:11:39 ”的帖子子。应该早就完工了吧。
回复
9楼
路过学习学习。
回复