资料简介(建筑电气工程强制性条文) 关键词:消防用电 灯具安装 7.1.4 水、暖、电、气管线穿过楼板和墙体时,孔洞周边应采取密封隔声措施。7.2.3 套内空间应能提供与其使用功能相适应的照度水平。套外的门厅、电梯前厅、走廊、楼梯的地面照度应能满足使用功能要求。8.1.3 住宅应设照明供电系统。8.1.4 住宅的给水总立管、雨水立管、消防立管、采暖供回水总立管和电气、电信干线(管),
关键词:消防用电 灯具安装
7.1.4 水、暖、电、气管线穿过楼板和墙体时,孔洞周边应采取密封隔声措施。
7.2.3 套内空间应能提供与其使用功能相适应的照度水平。套外的门厅、电梯前厅、走廊、
楼梯的地面照度应能满足使用功能要求。
8.1.3 住宅应设照明供电系统。
8.1.4 住宅的给水总立管、雨水立管、消防立管、采暖供回水总立管和电气、电信干线(管),
DQSJ.VICP.CC
4
不应布置在套内。公共功能的阀门、电气设备和用于总体调节和检修的部件,应设在共用部
位。
8.1.5 住宅的水表、电能表、热量表和燃气表的设置应便于管理。
8.3.5 除电力充足和供电政策支持外,严寒地区和寒冷地区的住宅内不应采用直接电热采
暖。
8.3.6 厨房和无外窗的卫生间应有通风措施,且应预留安装排风机的位置和条件。
8.5 电气
8.5.1 电气线路的选材、配线应与住宅的用电负荷相适应,并应符合安全和防火要求。
8.5.2 住宅供配电应采取措施防止因接地故障等引起的火灾。
8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。
8.5.4 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电
器。
8.5.5 住宅套内的电源插座与照明,应分路配电。安装在1.8m 及以下的插座均应采用安
全型插座。
8.5.6 住宅应根据防雷分类采取相应的防雷措施。
8.5.7 住宅配电系统的接地方式应可靠,并应进行总等电位联结。
8.5.8 防雷接地应与交流工作接地、安全保护接地等共用一组接地装置,接地装置应优先
利用住宅建筑的自然接地体,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。
9.4.3 住宅建筑中竖井的设置应符合下列要求:
2 电缆井、管道井、排烟道、排气道等竖井应分别独立设置,其井壁应采用耐火极限不
低于1.00h 的不燃性构件。
9.7 消防电气
9.7.1 10 层及10 层以上住宅建筑的消防供电不应低于二级负荷要求。
9.7.2 35 层及35 层以上的住宅建筑应设置火灾自动报警系统。
9.7.3 10 层及10 层以上住宅建筑的楼梯间、电梯间及其前室应设置应急照明
……
3.3.13 油浸变压器室、高压配电装置室的耐火等级不应低于二级,其它防火设计应按现行
国家标准《火力发电厂和变电所设计防火规范》GB50229 等规范的有关规定执行。
3.3.14 变、配电所不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻建造,且不应设置在爆炸性气体、粉
尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV 及以下的变、配电所,当采用无门窗洞
口的防火墙隔开时,可一面贴邻建造,并应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力
装置设计规范》GB50058 等规范的有关规定。
乙类厂房的配电所必须在防火墙上开窗时,应设置密封固定的甲级防火窗。
3.4.11 电力系统电压为35~500kV 且每台变压器容量在10MVA 以上的室外变、配电站以
及工业企业的变压器总油量大于5t 的室外降压变电站,与建筑之间的防火间距不应小于本
规范第3.4.1 条和第3.5.1 条的规定。
3.6.6 散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房以及有粉尘、纤维爆炸危险的乙类
厂房,应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施。
5.4.2 燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房受
条件限制必须布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,
并应符合下列规定:
1 燃油和燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层靠外墙部位,但常(负)压
燃油、燃气锅炉可设置在地下二层,当常(负)压燃气锅炉距安全出口的距离大于6.0m 时,
可设置在屋顶上。
燃油锅炉应采用丙类液体作燃料。采用相对密度(与空气密度的比值)大于等于0.75
的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下建筑(室)内;
2 锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口;外墙开口部位的上方应设置
宽度不小于1.0m 的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m 的窗槛墙;
3 锅炉房、变压器室与其它部位之间应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和
1.50h 的不燃烧体楼板隔开。在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开设门窗时,
应设置甲级防火门窗;
4 当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,且储油间应采用防火墙与锅
炉间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门;
……
11.1.4 消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消
防用电。其配电设备应有明显标志。