1. 一级负荷和二级负荷的最大区别是什么啊? 纠结了好久,发现他们没区别(肯定不可能啦~~~~~——)2.下面有两个照明系统图 是某设计院做的,大家来找毛病吧!

1. 一级负荷和二级负荷的最大区别是什么啊? 纠结了好久,发现他们没区别(肯定不可能啦~~~~~——)
2.下面有两个照明系统图 是某设计院做的,大家来找毛病吧!

1.png


2.png

免费打赏
muyuyao
2011年04月12日 19:37:01
2楼

------一级负荷和二级负荷的最大区别肯定是负荷重要性及停电后的危害性及社会影响性!!!你再从这几个方面好好理解一下!!!

图一第一个出线回路线数标错了,3前多了一个2

图二两照明出线也都应当是3线的。
回复
无影
2011年04月12日 20:37:40
3楼
1、一级负荷和二级负荷,在现在设计上,多数看不出来区别。因为二级负荷也是从两个不同的变压器供电的。一级也只能做到这一步。
2、图一:进线选的有些小,要考虑上级开关的整定电流;进线的相线和N线应相同截面积;备用回路不要标出线,因为没有;出线和断路器不匹配;漏电保护最好标明漏电动作电流;插座不要选1P,漏电断路器至少也是1P+N;灯具回路也应该有3根线,现在要求用I类灯具;插座电源写10A不知道是什么意思,但建议插座选用16A的,因为10A的插座断路器保护不到;线路和穿管管径也不是很匹配;照明的敷设方式不应该是FC;照明回路的线选的“23”有误;照明的保护开关一般也都是选16A,我们一般不配16A以下的断路器了;应标明箱子的设计容量,规格,安装方式。
图二:除了上述问题外:单位有的写kW,有的写W,应统一;路灯考虑到可能比较远,建议截面积放大一级。
另外,建议把载流导线和PE线分开来标。
回复
米克
2011年04月13日 16:26:16
4楼
3*4bv线配PC20管小些
回复
powerbuildzs
2011年04月13日 17:10:22
5楼
一级负荷和二级负荷最大的区别:
从10KV说起吧,具体10KV的源头就不管了:一级负荷必须不同的两路10KV引来的电源。
二级负荷可以做到同一个10KV下的两个不同的变压器引来的。
回复
百家争鸣
2011年04月13日 17:58:55
6楼
备用回路不应该标注电缆及穿管型号规格!!
回复
无影
2011年04月13日 18:47:25
7楼


恩,对,说的很有道理。多谢解惑哈~~
回复
rk5707
2011年04月13日 19:55:35
8楼
谢谢大家!!
回复
ontimewhq
2011年04月16日 23:23:33
9楼


此楼的回得很全面准确,同意。
AL2如果是店面的话,要求进线最小为4MM2
回复
eviltian
2011年04月26日 13:02:47
10楼

这个回复真是详细啊~
回复
limiao123
2011年04月26日 15:59:37
11楼
说白了,一级负荷必须提供两路独立电源供电,而二级负荷则是有电源条件则提供两路电源供电
回复