框剪结构求助!!!
dengyujun1990
2011年04月12日 17:51:42
只看楼主

目前在做一个设计,是10层宿舍的框剪结构,3m层高,内部因为房间太小,洞口过多,剪力墙就布置在结构四周,但还是都需要开洞,PKPM电算后就发现开洞处超筋,提高墙厚和加梁都没什么帮助啊,请教有什么办法解决,或者我是哪里出了错呢?附件里的平面图有些在pkpm中建模时有改动。跪求大神出手!!!!!感激~~~

目前在做一个设计,是10层宿舍的框剪结构,3m层高,内部因为房间太小,洞口过多,剪力墙就布置在结构四周,
但还是都需要开洞,PKPM电算后就发现开洞处超筋,提高墙厚和加梁都没什么帮助啊,
请教有什么办法解决,或者我是哪里出了错呢?

附件里的平面图有些在pkpm中建模时有改动。

跪求大神出手!!!!!

感激~~~
8bdf263d37538e7e7a34.rar
299 KB
立即下载
免费打赏
dengyujun1990
2011年04月13日 20:56:06
2楼


我是求助的吧?!
回复
河马_笑西风
2011年04月13日 22:49:55
3楼
应该是剪力墙布置太少,不合理,再调调试试
回复
dengyujun1990
2011年04月14日 01:05:18
4楼
显示质心和刚心已经非常接近了,而且位移呀,振型周期什么的都符合 啊
回复
hua19850723
2011年04月14日 17:44:37
5楼
既然求助 为什么别人下载的时候还要土木币呢
回复
a553540
2011年04月15日 21:51:50
6楼
不懂,友友情帮顶
回复
michalcxb
2011年04月15日 21:55:44
7楼
蒸压加气混凝土砌块,一般规格为600×200、600×250、600×300(mm)厚度模数制为25和60
(mm)两种进位的加气混凝土砌块。
其强度:当干密度为500kg/m3时,等级为MU3,当干密度为700kg/m3时,等级为MU5。设计规定
的其它干密度和强度等级的蒸压加气混凝土块
回复
lk20051761
2011年04月15日 22:49:03
8楼
你的是几度区的结构,框剪结构,连梁超筋很正常吧。你的剪力墙是不是布置的多了呢,应该控制好框架部分承担倾覆弯矩的比例
回复
qhdxlh
2011年04月16日 03:24:51
9楼
见高规7.2.25及其条文说明,措施有:
1、连梁刚度折减
2、减小截面
3、连梁不参与工作,按独立墙肢验算。
回复
qwl19871124
2011年04月16日 10:34:59
10楼

同意楼上说法
回复
dengyujun1990
2011年04月22日 22:32:49
11楼


我不知道
我第一次发帖
回复

相关推荐