2007年实行的生活饮用水标准中,出厂水中限值
yesbien
yesbien Lv.5
2011年04月12日 17:15:50
来自于水处理
只看楼主

2007年实行的生活饮用水标准中:消毒剂名称 与水接触时间 出厂水中限值 出厂水中余量 管网末梢水中余量氯气及游离氯制剂(游离氯,mg/L) 至少30min 4 ≥0.3 ≥0.05一氯胺(总氯,mg/L) 至少120min 3 ≥0.5 ≥0.05臭氧(O3,mg/L) 至少12min 0.3 0.02如加氯,总氯≥0.05二氧化氯(ClO2,mg/L) 至少30min 0.8 ≥0.1 ≥0.02

2007年实行的生活饮用水标准中:

消毒剂名称 与水接触时间 出厂水中限值 出厂水中余量 管网末梢水中余量
氯气及游离氯制剂(游离氯,mg/L) 至少30min 4 ≥0.3 ≥0.05
一氯胺(总氯,mg/L) 至少120min 3 ≥0.5 ≥0.05
臭氧(O3,mg/L) 至少12min 0.3 0.02如加氯,总氯≥0.05
二氧化氯(ClO2,mg/L) 至少30min 0.8 ≥0.1 ≥0.02


这其中“出厂水中限值”,是什么意义???????
免费打赏
isaiahwu
2014年11月06日 09:38:26
2楼
出厂水中限值,是指某种消毒剂在清水池中混合后,输送到管网内的最高允许浓度,相对于出厂水中余量而言,余量是最低不低于的数值。。当然对于长距离输送清水,以及大城市管网延伸很长的情况下, 根据中途泵站的设置情况,是可以根据限值和余量中途投加消毒剂的。。
回复