请问曝气生物滤池处理生活污水,进水氨氮:25.76,沉淀池氨氮:29.68,出水氨氮25.12怎么这么高啊?是哪里出问题了吗?怎么调节呢?各位高手请帮忙!
请问曝气生物滤池处理生活污水,进水氨氮:25.76,沉淀池氨氮:29.68,出水氨氮25.12
怎么这么高啊?是哪里出问题了吗?怎么调节呢?
各位高手请帮忙!
2楼
把你的水质具体说一下啊,啥水啊,处理工艺怎样的啊
回复
3楼
就是啊,具体情况怎样?是不是抱起时间不足啊
回复
4楼
不了解具体水质,以及工艺情况啊,楼主多提供点信息啊
回复
5楼
硝化反应进行不够。
回复
6楼
给的条件过于模糊,建议从以下几点考虑:1、温度是否过低?2、运行多长时间了?如果刚开始调试,需要点时间,硝化菌才能产生并发挥作用。3、曝气强度如何
回复
7楼
同意以上观点,一般硝化反应有一个释放和吸收的过程,可以从硝化菌的生长与否方面去分析。
回复
8楼
还需要进出水COD、近期的变化规律等参数。
回复
9楼
才这么点氨氮,溶解氧调高点看下,应该就会好了,
回复
10楼
楼上说的都很有道理,再测一下好氧池的cod,如太高了,可能异养型好氧菌抑制了自养的硝化菌,使硝化反应不完全
回复
11楼
使用一种叫“佩格萨斯”的反应调料,只要你们曝气池有好的污泥,就可以轻松解决
回复