大家好,哪位朋友帮忙指导。如何检查氟利昂泄露?运行半年氟利昂冷却储槽液位下降较多。(约克机组,用来液化氯气,液化量7.5t/h)
大家好,哪位朋友帮忙指导。如何检查氟利昂泄露?运行半年氟利昂冷却储槽液位下降较多。
(约克机组,用来液化氯气,液化量7.5t/h)
2楼
1是看油渍,一般漏油的部位即漏氟。二是用肥皂水刷抹。3是用电子检漏仪检测有漏点时发出连续的警示音。4是用卤素灯,遇有氟利昂时火焰变色。
回复
3楼
卤素检测仪是最好的检测设备了,用一下试试看!
回复
4楼
谢谢,学习了!!!
回复
5楼
查漏很简单,就是要耐心
回复
6楼
还要运气好
回复
7楼
沙发的回答很具体,学习啦!
回复
8楼
上面说的都是外漏,如果是两器内漏那就有得查了。虽说只是体力活,但耗时间啊。