工业项目经常遇到单层的抗震设防为乙类的建筑(配电房,公用工程),是否可以采用单跨框架结构?
工业项目经常遇到单层的抗震设防为乙类的建筑(配电房,公用工程),是否可以采用单跨框架结构?
2楼
工业项目经常看到单层的排架,单跨框架当然可以啦
回复
3楼
可以,有很多这样的情况,
回复
4楼
有很多种这样的情况,当然可以了
回复
5楼
不是单层排架结构。是粱柱刚接的现浇混凝土屋面的混凝土框架。抗震规范第6.1.5条规定甲,乙类建筑,不应采用单跨框架结构。
回复
6楼
抗震规范第6.1.5条规定甲,乙类建筑,不应采用单跨框架结构。应改变结构形式或假设剪力墙
回复
7楼
规范已经禁止乙类建筑用单跨框架了。
改一下吧。比如加几片墙,楼盖弄结实点。
回复
8楼
不可以吧 乙类的
好像是这么看过
回复
9楼
规范已经禁止乙类建筑用单跨框架了。
改一下吧。比如加几片墙,楼盖弄结实点。
回复
10楼
旧抗规规定没有这么严格,新抗规已经改为不应了,那就是禁止了。
回复
11楼
你设计的如果是一层单跨框架(乙类),那么,设计上没有问题。注意:《抗震》规范指的是:“多层和高层钢筋混凝土房屋”的规定。“一层”不算“多层”,相当于规范没有规定一层框架的具体算法,采用框架设计不违反规定。