临电问题
jianfeng-66.8
2011年04月11日 23:09:59
来自于工地图片
只看楼主

帮忙看看问题多吗?

20110410162.jpg 20110410163.jpg 20110410164.jpg 20110410168.jpg 20110410169.jpg 20110410171.jpg 20110406160.jpg



帮忙看看问题多吗?

20110410162.jpg


20110410163.jpg


20110410164.jpg


20110410168.jpg


20110410169.jpg


20110410171.jpg


20110406160.jpg

免费打赏
剑气侠心
2011年04月13日 10:59:50
2楼
疯子!!!!
回复
獨行的紅狼
2011年04月13日 11:36:24
3楼
这样也太牛了吧,接线不规范,容易出事故啊~~
回复
liuxianbo21
2011年04月13日 12:09:20
4楼
都是牛人,,,我送你们一句话:电你不商量!
回复
007_bbs
2011年04月13日 12:46:49
5楼
插座直接接到断路器上
回复
xnyxj123
2011年04月13日 13:21:52
6楼
1.临时电缆有分支开关不接,接总空气开关。故障时造成全部断电。
2.插头插在电源接线端子上,会产生火花或接触不良,有引起火灾的可能。
3.插座悬空没有固定,并且引接太多分支,可能造成过载,并且由于总空气开关整定值较大不会动作,而是事故扩大。
4.第一分支断路器黑线借到接到电源侧,无法起到断路器的保护作用。
5.氧气瓶与乙炔瓶放置太近,同时氧气瓶的管子绷紧,会发生管子断开漏气。
回复
yuchen123168
2011年04月13日 14:36:12
7楼
同意楼上意见,都是违章现象。
回复
rui_8970
2011年04月13日 15:10:17
8楼
加速灭亡。
回复
心香
2011年04月13日 15:26:42
9楼
临电有谁会按规范去操作?这种事情多的是呢,在实际操作中多注意下安全,出不了大问题的.不是高压电,电不死人的.
回复
洞察深厚
2011年04月13日 16:55:01
10楼
同版主。。。。。。实际上大部分都是这样的。。
回复
寒冬
2011年04月13日 19:19:13
11楼
管理有点乱,接线都接到漏电保护器的上口了,这样还能起安全保护作用吗?