15层不大于50米的二类高层,采用变频供水时如何设计系统?
q131427
q131427 Lv.9
2003年01月12日 14:08:10
只看楼主

15层不大于50米的二类高层,采用变频供水时如何设计系统?本欲采用变频供水,屋顶水箱不考虑生活用水。地下层及地上二层公建利用市政压力供水。以上13层用变频供水。但这样的话,变频供水的下部几层(还没仔细算)一定要采取减压措施。可是看到前几日贴中“万开兄”认为变频就一定不要用减压阀?但如果一定要用变频,有没有好的办法(不设减压阀)。或者只能采用非变频泵和屋顶水箱联合供水?

15层不大于50米的二类高层,采用变频供水时如何设计系统?
本欲采用变频供水,屋顶水箱不考虑生活用水。地下层及地上二层公建利用市政压力供水。以上13层用变频供水。但这样的话,变频供水的下部几层(还没仔细算)一定要采取减压措施。可是看到前几日贴中“万开兄”认为变频就一定不要用减压阀?但如果一定要用变频,有没有好的办法(不设减压阀)。
或者只能采用非变频泵和屋顶水箱联合供水?
免费打赏
888
2003年01月12日 14:18:14
2楼
一:没有规范规定变频就一定不要用减压阀
二:当然有了----每个分区设一套变频设备。
三:要看老弟的习惯和业主的要求了。还有必须争取老总的意见的了。......
回复
q131427
2003年01月12日 14:19:30
3楼
水姐,你不觉两套太浪费了嘛?一是占地,二是运行费用。
回复
q131427
2003年01月12日 14:21:31
4楼
我初步估计了一下,十层用一套的话不用设减压,但是为了这余下三层就再设一套就太....
回复
sun411
2003年01月12日 20:00:27
5楼
完全可以采用变频分区加减压阀,不过减压阀要选好的,两套设备太浪费,一点必要也没有。
回复
万开hjm
2003年01月13日 17:58:13
6楼
一定要如何如何——只是说明一种设计理念,并非代表规范,提出来就是想让大家比较鉴别。但有一点我提请大家考虑,请把加减压阀的楼层和户数以及用水量算一下,不难算出哪个效益好一些,我个人认为:1.如果市政可扩大至4—5层哪怕就4层也行,那么5—15为加压供水。 2.如果就2层,建议3—12为低区,13—15为高区。不就是两台小泵吗?!一用一备。好用,安全,经济,环保。
回复
sun411
2003年01月13日 19:13:06
7楼
两台泵?是否是两套变频设备?备用泵那就省去了,投资少了。管网是否需要单设?--双线? 又加大了投资。
回复
zjf2002
2003年01月14日 09:15:08
8楼
变频加减压供水,确实有点怪,失去了变频供水所谓节能的特点,和水泵水箱供水相比除了水质上的优点,就无大的区别了!
但正如万开兄所述,设计不是"一定要如何如何",就本项目而言,似乎就差二层左右,采用一套变频供水,局部加减压,本人认为也是一种较合理的做法.
回复
q131427
2003年01月14日 14:29:07
9楼
是啊.
sun411说的对,设两台泵是小事,还要设两套管线,从一楼到十一楼啊.多浪费.
我现在决定还是按原设想,也就是zjf2002的做法,一套变频供水,局部加减压阀。
回复
sun411
2003年01月14日 23:58:36
10楼
我得意思是:各种方式都可考虑,但要比较。一是可靠,二是方便维护,三是经济低耗。 现在小区实行物业管理,电费要让用户平摊,你不考虑电费能行吗?电费比水费还要高,你让谁负责?谁负担?
回复
typhoon
2003年01月15日 21:08:40
11楼
再算一下,市政压力要供到4层很正常~~
回复