框剪结构中核心筒位置移位处理
ltf2001
ltf2001 Lv.2
2006年04月18日 14:25:16
只看楼主

现有一工程(半拉子),地下两层(已做到0.000),地上二十六层(原设计为三十三层),现甲方把原设计方案中的核心筒去掉,在另处重新做核心筒,现请教新核心筒和原结构底板怎么处理合适?植筋?把原基础底板砸掉一部分重新浇注?有什么细节需要注意?原基础为桩筏基础,底板厚两米,桩直径800,地下二层顶板厚180,地下一层顶板厚200。

现有一工程(半拉子),地下两层(已做到0.000),地上二十六层(原设计为三十三层),现甲方把原设计方案中的核心筒去掉,在另处重新做核心筒,现请教新核心筒和原结构底板怎么处理合适?植筋?把原基础底板砸掉一部分重新浇注?有什么细节需要注意?原基础为桩筏基础,底板厚两米,桩直径800,地下二层顶板厚180,地下一层顶板厚200。
ltf2001
2006年04月20日 16:20:24
2楼
呵呵,先说一点别的论坛得到的信息!
“首先要核算桩基础承载力,如果桩基础不够,一切白做.因为此类工程几乎无法补桩.
其次是验算筏板的抗弯,抗冲切.如果没问题,再往下考虑;如果不够,一般可在板面加叠加一层板(叠加板时,原板面凿毛15~20,并根据计算需要设置抗剪植筋),尽量让废除的柱中纵筋保留,并锚入板中.板中可根据需要设置暗梁.
对于新核心筒与地板的连接;一般来讲,核心筒受压,如果加了叠合板,则上部纵筋锚入叠合板中即可.如果计算不需叠合板时,最好也在核心筒处加叠合板,用作上下纵筋的锚固,不宜直接植筋作为上部纵筋.因为植筋容易偏位,且量大.
核心筒移动后的最大麻烦是上不消防电梯下到地下二层时,无基坑,比较方便的办法是在层高允许时,基坑上抬.層高不够时往下做,挖开原板,但工作量及难度均太大. ”