制药厂废水处理工程工艺设计
xhcsgjj1385
2011年04月11日 16:30:11
来自于水处理
只看楼主

某制药厂是集制剂、片剂、原料药的综合性的制药企业,主要生产扑热息痛和洗必泰原料及成品,是中国500家大型制药企业之一。该公司主要生产废水为高浓度有机废水,为改善周边环境质量,落实城市污染企业限期达标排放和城市综合整治规划的要求,该公司拟新建污水处理站对全厂废水进行处理(包括该厂职工200人生产的生活污水)。 该公司排放扑热息痛和洗必泰废水50m3/d,全厂综合废水总设计1000m3/d。扑热息痛和洗必泰废水占废水总量的1/20,但成分复杂、有机物浓度高,而且还含有广谱杀菌药剂的洗必泰及其制剂生产过程中的某些物质,属难降解、抑菌、抗生、毒性大的物质。污水处理后要求达到站出水执行《制药工业水污染物排放标准》(生物工程类)排放标准。该公司生产及生活废水水质、水量及设计排放标准见下表。

项目 COD(mg/L) BOD5(mg/L)SS(mg/L)PH(mg/L)排放量(m3/d)
扑、洗废水 10000-14284 2000-3000 1000-2990 1-2 50
其他废水 300-842 150-420 50-160 7.3 950
全厂综合废水 1500 800 400 5-6 1000
设计排放标准 50 10 10 6-9 1000
拟建污水处理站空地大小:50*40m
我的方案:废水预处理——PH中和气浮——厌氧水解——好氧活性污泥——PACT——砂虑工艺 不知道这个流程能不能达标,感觉这个设计的排放要求太高了 ,求高手设计个工艺流程,求高手指点指点
免费打赏
cqshhb
2011年10月31日 13:56:34
32楼
我做过一高浓度药厂废水试验,铁碳 + Fenton处理后,CODcr达4000-5000mg/L,实际上水处理工艺无法治理,最后建议业主将这部分废水(20-25吨/天)混合在煤炭中燃烧,业主拟采纳。

你现在的工艺流程肯定达不到标准。大致有三点忠告。

一。必须摸索到有效的预处理方式,每股高浓度废水单独预处理到位,否者到后面一塌糊涂。
二。没有秘诀,只有不断的小试、中试,决不可想当然搞施工图,否者经济损失太大。
三。你的排放标准太严,几乎不可能达到,更别说稳定达标。接近达标排放,就是万幸,达到回用水标准,纯属于忽悠。除非投资不限。