【分析】一年内挂了六个接触器,是质量不行还是选型有问题?
meidonggua
meidonggua Lv.3
2011年04月11日 14:34:52
只看楼主

09年年底,小弟所在的商场安装了36个接触器,因为大楼是20年前所设计建造的,消防部门要求必须有消防强切,所以在各配电柜内加装了接触器来完成消防强切.一共六层楼,一层两个电房,一个电房三个配电柜,(动力不计).全是照明所用,灯不外乎就是商场所用的格珊灯,节能筒灯,各商户的金卤灯,射灯,并T5灯管.运行半年,先挂了一个,在下曾发过贴,是因该接触器支撑静铁芯的塑料支架破碎.当时,大多数大侠认为是接触器质量问题.接下来的半年内,平均一个半月挂掉一个,到现在总共挂了六只了.几乎全是支撑静铁芯的支架破碎,接触器吸合不到位,发生缺相运行,幸亏全是照明,,没有引发什么事故.接触器型号为CJX-4,根据各配电柜的工作电流的大小来选型的.基本实际工作电流只有接触器额定工作电流的三分之二.有一个是接触器线圈烧毁.其它全是静铁芯支架破碎.是国内某大厂的产品,由于是商场照明所用,一天运行时间是12个小时.,有时,我们检查,发现接触器底座很热,外面的铝壳很烫,是不是因为是塑料支架,一天12个小时的工作,加速了支架的老化所致,还是接触器选型不当?

09年年底,小弟所在的商场安装了36个接触器,因为大楼是20年前所设计建造的,消防部门要求必须有消防强切,所以在各配电柜内加装了接触器来完成消防强切.一共六层楼,一层两个电房,一个电房三个配电柜,(动力不计).全是照明所用,灯不外乎就是商场所用的格珊灯,节能筒灯,各商户的金卤灯,射灯,并T5灯管.运行半年,先挂了一个,在下曾发过贴,是因该接触器支撑静铁芯的塑料支架破碎.当时,大多数大侠认为是接触器质量问题.接下来的半年内,平均一个半月挂掉一个,到现在总共挂了六只了.几乎全是支撑静铁芯的支架破碎,接触器吸合不到位,发生缺相运行,幸亏全是照明,,没有引发什么事故.接触器型号为CJX-4,根据各配电柜的工作电流的大小来选型的.基本实际工作电流只有接触器额定工作电流的三分之二.有一个是接触器线圈烧毁.其它全是静铁芯支架破碎.是国内某大厂的产品,由于是商场照明所用,一天运行时间是12个小时.,有时,我们检查,发现接触器底座很热,外面的铝壳很烫,是不是因为是塑料支架,一天12个小时的工作,加速了支架的老化所致,还是接触器选型不当?
免费打赏
njanqun
2011年04月11日 14:46:09
2楼
检查一下接触器标注的线圈电压和实际的控制电压是否一致.
回复
lennie1219
2011年04月11日 16:53:52
3楼
楼上正解,如果线圈电压是380V,而实际接的却是220V可能导致接触器吸合不到位,一次导线接触不良。
回复
hero_2008
2011年04月11日 17:54:17
4楼
选型不当这个可能性应该不大,个人观点是质量不行!
回复
zhuht327
2011年04月11日 18:40:25
5楼
1、测量一下正常运行或者运行高峰时的接触器下口各相电流,然后看看是不是超出了接触器的额定电流。
2、测量一下接触器运行时的电压是否与额定电压相符合。
3、也可能是产品质量不行,先在仿冒的产品太多了。
回复
meidonggua
2011年04月11日 20:31:28
6楼
谢谢各位,线圈电压为220V,这点毫无疑问.因为主要是商场照明用,负荷相对很稳定,一个星期前挂掉的265A接触器,为265A的,A相电流约为146A,B相负荷为149A,C相为160A,要说电流有时不一,也只是商户的饮水机工作起来,可能有所变化,但这个影响不大吧.我们时时监测,电流基本稳定的.下午听领导说了,我们所用的接触器是这个大厂的OEM产品,看来是质量问题了.
回复
鸭江绿水
2011年04月11日 21:20:18
7楼
从文中分析除了质量原因,楼主还应加强柜内的通风散热。我想只要不是假的,在别的地方能用住而在你那出现铝壳烫手塑料支架断裂应是散热不好。
回复
z1g2d3
2011年04月12日 11:19:22
8楼
可能是质量有问题
回复
xxpowerljb
2011年04月12日 15:50:29
9楼
建议换成西门子的CJX1B
回复
ouwenxiaocao
2011年04月12日 18:08:09
10楼
你的交流接触器的线圈加的是相电压还是线电压啊??!!
回复
一天涯浪子一
2011年04月12日 18:18:32
11楼


废话,不是质量问题就是选型问题。
回复

相关推荐

APP内打开