【求助】输入频率不对,对装置显示的值影响很大吗?
wangyu7645
wangyu7645 Lv.6
2011年04月11日 12:34:54
来自于继电保护
只看楼主

各位,现场用继保仪给装置输入三相平衡电压(57.7V),但装置却显示有负序电压(4V左右),后来发现继保仪的频率为60HZ,后调为50HZ之后就没有负序电压了。我想问一下,为什么频率对装置显示的值有这种影响呢?

各位,现场用继保仪给装置输入三相平衡电压(57.7V),但装置却显示有负序电压(4V左右),后来发现继保仪的频率为60HZ,后调为50HZ之后就没有负序电压了。我想问一下,为什么频率对装置显示的值有这种影响呢?
lingxuct
2011年04月11日 12:44:16
2楼
综保厂家做的内部逻辑有关,事实说明频率设置有关系,那就是了。
回复
haveaniceday
2011年04月11日 12:46:47
3楼
50Hz 定频率采样的原因有缺陷,应当可以自适应的。
回复
haveaniceday
2011年04月11日 12:47:31
4楼
电力二次控制设备研发,转让
QQ: Kc600e@gmail.com
[1]电容器\电动机\配变\电动机 四装置合一保护测控设备
[2]备用电源自投设备
[3]PT监视设备
[4]电动机差动
[5]电容器单组投切设备
[6]网络电力仪表
回复
zyz8438
2011年04月11日 14:57:26
5楼
呵呵,你用事实证明了显示与频率有关!但具体原因,估计除了装置的生产厂家技术人员,别人都不会知道为什么!
回复
haveaniceday
2011年04月18日 11:56:07
6楼
是这样的,如果在50Hz附近比较稳定到也不影响运行。