各位,现场用继保仪给装置输入三相平衡电压(57.7V),但装置却显示有负序电压(4V左右),后来发现继保仪的频率为60HZ,后调为50HZ之后就没有负序电压了。我想问一下,为什么频率对装置显示的值有这种影响呢?
各位,现场用继保仪给装置输入三相平衡电压(57.7V),但装置却显示有负序电压(4V左右),后来发现继保仪的频率为60HZ,后调为50HZ之后就没有负序电压了。我想问一下,为什么频率对装置显示的值有这种影响呢?
2楼
综保厂家做的内部逻辑有关,事实说明频率设置有关系,那就是了。
回复
3楼
50Hz 定频率采样的原因有缺陷,应当可以自适应的。
回复
4楼