关于室内消火栓的一个问题
jzs580
jzs580 Lv.2
2011年04月11日 10:04:12
只看楼主

二层仓库,底层层高5米1,二层层高3米9,每层面积688平方。我布置消火栓,可是底层仓库没有墙面,基本都是窗和门,只有窄一点的左右两面墙可以不,左右两面墙间距43米,不知道为什么布置能符合规范要求。我是新手,求指教。

二层仓库,底层层高5米1,二层层高3米9,每层面积688平方。
我布置消火栓,可是底层仓库没有墙面,基本都是窗和门,只有窄一点的左右两面墙可以不,左右两面墙间距43米,不知道为什么布置能符合规范要求。
我是新手,求指教。
免费打赏
lcs37360
2011年04月11日 13:44:37
2楼
立柱上也可以布置,
回复
bamboo3860
2011年04月12日 09:57:43
3楼
室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火 栓的间距不应大于 30.0m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于 50.0m

室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位

你给出的条件太少,不好判断。
回复
weiguoli520
2011年04月19日 15:23:23
4楼
柱子上面布置咯只能……
回复
a9804
2011年04月19日 16:43:29
5楼
看什么类型的厂房
回复
wlg008
2011年04月19日 21:18:47
6楼
一个箱子,哪都能放的!
回复
慈悲
2011年04月20日 16:28:47
7楼

8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:

1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);
2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
3 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200 个座位的礼堂、体育馆等;
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。
回复
jian_cong
2011年04月20日 17:49:03
8楼
不仅可以靠柱子放,还可以靠货架放甚至独立一个箱子放,支管直接从高位下来。
不要问我怎么固定,深圳机场那么高的净空都能做到,你一个小仓库同样可以做到。
一切已满足规范为前提,实在不行就提资改建筑的门窗表。
回复
xman902
2011年04月23日 00:05:59
9楼
没墙放置可以靠柱子放呀,看机房里面很多都是靠边直接固定在地面上。只要想啥办法多有!
回复
czb514
2011年04月23日 13:46:39
10楼
放柱子上啊啊
回复

相关推荐

APP内打开