求行家给看下,这样的设计能行吗?
kafka635
kafka635 Lv.3
2011年04月10日 22:08:13
只看楼主

化工企业的一个办公楼,原来的给水是地下管网带压上去的,但是现在为了临时办公,我们在楼后打了一口井,想从井里下水泵供到楼顶的水箱里面。有人给了设计A方案,我觉得有点问题, 请大家看下,给水管加了止水阀能实现供水吗?另外水泵是那种自动变频的,想实现水箱的水位低到一定程度 ,实现自动供水,这样的设计能行吗???? 另外那个B方案,行家再给看看,[ 本帖最后由 kafka635 于 2011-4-10 22:13 编辑

化工企业的一个办公楼,原来的给水是地下管网带压上去的,但是现在为了临时办公,我们在楼后打了一口井,想从井里下水泵供到楼顶的水箱里面。有人给了设计A方案,我觉得有点问题,

请大家看下,给水管加了止水阀能实现供水吗?另外水泵是那种自动变频的,想实现水箱的水位低到一定程度 ,实现自动供水,这样的设计能行吗????

另外那个B方案,行家再给看看,

[ 本帖最后由 kafka635 于 2011-4-10 22:13 编辑 ]

1.jpg

免费打赏
feiyang103
2011年04月12日 20:17:10
13楼
A方案在水箱出水管设置止回阀
回复
chqgood
2011年04月13日 14:47:40
14楼
第3.2.3条强制性条文:城镇给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接
回复
jiangdongxiaowu
2011年04月13日 15:36:24
15楼
这不是跟常见的太阳能热水器的上水管的做法一样吗
应该是可行的
止回阀要放在水泵后到管道交叉点之间
回复
寒冬
2011年04月15日 07:42:10
16楼
B方案要好一些,得装远传装置,能实现自动补水,A方案不能实现自动补水!
回复
theace_cxs
2011年04月16日 12:00:58
17楼
朋友,给屋顶水箱供水,为什么用变频泵?另外,水井与原地下管网是否同时用?不同时用,用方案A,同时用,方案A违反强条。您的图太简约,不便大家细评。
回复
saerfly
2011年04月17日 16:42:33
18楼
用B方案吧 多的管道 安全可靠