总是漏水,地板都泡坏了,撬开一看,热水管也是用冷水管代替的,请问应依据哪个规范条文,去找他理论谢谢!
总是漏水,地板都泡坏了,撬开一看,热水管也是用冷水管代替的,请问应依据哪个规范条文,去找他理论
谢谢!
12楼
太过分呢了
回复
13楼
冷热水怎么能混用呢?肯定会出问题的
回复
14楼
设计院的图纸是主要依据,设计说明里面应该有管材选用的说明
回复
15楼
可能是质量量差的PPR管,很薄的
回复
16楼
PPR管材本来就分为热水管和冷水管两种,一般都区分开了的
不过家装采用冷水管的很多是因为施工工人不管那一套
像你说的那种漏水,主要原因是施工的质量问题造成的
回复
17楼
查查图纸的设计说明,如果没有说明热水给水管的系列或者公称压力,就找设计院
回复
18楼
楼上的兄弟们讲的都对,但是都不对口啊!哥们,你要的依据是GB/T50349-2005建筑给水聚丙烯管道工程技术规范,热水管选择最低为S3.2。跟开发商要设计说明,还找设计院这真的现实吗?
回复
19楼
ppr冷、热水管是有区分的。
回复
20楼
恩,学到东西了,去找个规范先学习下
回复
21楼
我家的冷热水管给工人装反了,结果才几年那过热水的冷水就老化了,用脚踢都断了
回复