短肢墙外围箍筋如何布置
yyc5795y
yyc5795y Lv.9
2011年04月10日 14:29:53
只看楼主

短肢墙外围箍筋如何布置?1.假定“一字型”短肢墙长度1000mm(墙厚200mm),外围是采用1000mm长的大箍筋?还是采用两个600mm的大环箍互相搭接?2.很多书都提到:阴影区箍筋长边不宜大于短边的3倍,如果大于3倍,应采用相邻箍筋互相搭接。但是此时是有水平钢筋锚入阴影区,起抗剪作用的。而阴影区箍筋并不起抗剪作用,只起对砼约束作用。3.而第1条中,“一字型”短墙箍筋还有代替水平钢筋,起抗剪作用的。此时,按第2条的建议,采用两个箍筋相互搭接是否合适? 另,对于框架柱,无论多宽,1000mm,1200mm等,外围箍筋都要求采用大换箍。如果按照柱子的做法,似乎剪力墙(如果采用箍筋代替水平钢筋)也宜取大箍筋而不应该取两个箍筋互相搭接。否则对于1000mm以上的短肢墙至少需要3个小环箍相互搭接了。

短肢墙外围箍筋如何布置?
1.假定“一字型”短肢墙长度1000mm(墙厚200mm),外围是采用1000
mm长的大箍筋?还是采用两个600mm的大环箍互相搭接?
2.很多书都提到:阴影区箍筋长边不宜大于短边的3倍,如果大于3倍,应采用相邻箍筋互相搭接。2011年04月11日 14:30:03
2楼
箍筋还有代替水平钢筋,因此不仅要分别满足二者的最小构造要求,还应有放大(或说此处最小构造要求应提高);用一个大箍,施工方便点。
回复

相关推荐

APP内打开