室内消火栓需要保护防火分区内的任何位置吗?
fankunquan123456
2011年04月10日 12:42:48
只看楼主

室内消火栓需要保护防火分区内的任何位置吗?那些不能用水扑救的位置也要保护么,像配电房啊弱电机房之类的!

室内消火栓需要保护防火分区内的任何位置吗?那些不能用水扑救的位置也要保护么,像配电房啊弱电机房之类的!
免费打赏
jianglh025
2011年04月10日 17:05:45
2楼
配电房,弱电机房之类不用消火栓保护,设置灭火器即可.
回复
w-jwei
2011年04月10日 18:34:06
3楼
这个要看地方了,江苏规定变电所是要用消火栓保护的!!
回复
胡子渣
2011年04月10日 23:52:22
4楼
其实不能用水灭火的部位是可以不在消火栓或者喷淋保护范围内的,我们这边其实也还是比较含糊,有条件的时候消火栓还是尽量保护到位,毕竟后期用水来降温还是可行的!我们的专业老总都是这样子建议的,但没有强行的要求。如果非要抠规范上的字眼,那是必须要保护到位的,要知道,一提意见,那就是强条,碰到施工图审查或者消防审查的时候,没做到位改起来可是很麻烦的,我们一般还是先设置到位,免得被提意见。
回复
fankunquan123456
2011年04月11日 11:29:25
5楼
恩,是啊,我这边也是这么说。
回复
fankunquan123456
2011年04月11日 11:31:16
6楼
室内消火栓需要保护防火分区内的任何位置吗?
回复
zzkang
2011年04月14日 12:09:49
7楼
只要 设置 消火栓 的 室内,均应 按规范 要求 设置 保护 水枪 支数。
回复

相关推荐

APP内打开