第一个:消防是二级负荷,如果区报已经自带电源了,是否还要从主机上接电源,或者区报没有自带电源,这两种情况要怎样才能保证双电源并且末端切换?第二个:JB-3102的机柜,控制点在1500个以上,这个点是怎么数的?小弟是菜鸟,望各位大侠指点

第一个:消防是二级负荷,如果区报已经自带电源了,是否还要从主机上接电源,或者区报没有自带电源,这两种情况要怎样才能保证双电源并且末端切换?
第二个:JB-3102的机柜,控制点在1500个以上,这个点是怎么数的?
小弟是菜鸟,望各位大侠指点
免费打赏
xiebing137743
2011年04月09日 23:25:41
2楼
我自己顶一下,大侠们给帮个忙啊
回复
xiebing137743
2011年04月10日 23:14:18
3楼
还是莫人回答啊,版主同志给想想办法啊
回复
netling
2011年04月11日 09:33:27
4楼
1、消防属于二级负荷,也就是只要有双回路电源即可,自带的电源也属于第二回路电源啊,所以只要满足双回路即可
2、控制主机的点数是由控制主机内部有多少的报警及控制回路,每个回路可以带多少的点数综合后计算出来的,每种末端设备的点数在主机内部的总数限制是不同,如报警点数是多少、可带的外控设备点数限制是多少,注意,并不是每个回路的点数都用满的,需要预留一定的点数,这点在规范上也有相应的规定