换热站的换热器现在出现了混网问题,以前是稀少的几个 现在已经发展到了十几个了 换热器厂家也来过人 讲了很多原理总之就说换热器不可能混网 把我气的把一次阀门拆除 只运行2次网 从阀门拆除的地方观察 一次大量的混网 现在问题已经出现了 我想问下这是怎么造成的 清洗换热器片用的是稀盐酸 换热器的使用年是 8-2年不等 刚使用一年也出现这样的问题 求教个位有没好的解决办法?求教个位为什么会有这样严重的混网?
换热站的换热器现在出现了混网问题,以前是稀少的几个 现在已经发展到了十几个了 换热器厂家也来过人 讲了很多原理总之就说换热器不可能混网 把我气的把一次阀门拆除 只运行2次网 从阀门拆除的地方观察 一次大量的混网
现在问题已经出现了 我想问下这是怎么造成的 清洗换热器片用的是稀盐酸 换热器的使用年是 8-2年不等 刚使用一年也出现这样的问题
求教个位有没好的解决办法?
求教个位为什么会有这样严重的混网?
求教个位混的位置一般在那 在片上还是在胶条子上?
2楼
是板式换热器吧?
一二次热源窜水的原因我分析有以下几点
1,启动或停运设备时程序错误,设备板面单侧受压,造成板片间的密封性变差。
2,热网水质不达标,对换热器板片造成腐蚀或结垢堵塞流道。
3,运行压力大于设备最大承压范围。
4,检修重装板片时,板片的安装方向或顺序错误。
检修清洗的时候,最好不要用酸,用刷子蘸点洗衣粉刷刷,没有锈迹就可以了。
重装胶粘换热器胶条时,胶水要涂抹匀称,安装固定板片时,各个螺栓应均匀受力。
注意查看压紧尺寸。
回复
3楼
学习关注中
回复
4楼
呵呵,用管壳式换热器就不会出现这些问题了!
回复
5楼
谢谢你的见解,但你提到的这些我都非常注意 应该不会出现这几点的问题 第2点 水质有质疑 但我还是不知道问题到底出在了那!
回复
6楼
问题十分棘手,
回复