无影
无影 Lv.13
2011年04月09日 21:39:29
只看楼主

带有金属护套的单芯矿物绝缘电缆,其金属护套会不会有涡流之类的问题呢?如果有,是如果解决这个问题?如果没有,又是因为什么?

带有金属护套的单芯矿物绝缘电缆,其金属护套会不会有涡流之类的问题呢?如果有,是如果解决这个问题?如果没有,又是因为什么?
免费打赏
ctwz2009
2011年04月09日 21:55:02
2楼
矿物电缆的金属护套是铜的吧?只有铁、镍等少数铁磁金属才会产生涡流。
回复
无影
2011年04月09日 22:23:03
3楼

首先感谢回复!不过为什么只有铁磁金属才会产生涡流呢?或者说,至少在交变磁场中的闭合导体会产生感应电流的吧。

我也百度了一下,关于电磁炉为什么不能加热铜锅铝锅的问题,回答也是五花八门的。找了一个相对看着靠谱的,也请各位顺便点评一下:“因为铜和铝导磁率太低远远小于磁性材料,其导磁率小于1,这样的话根据法拉第电磁感应定律穿过锅底的磁通量会很小,磁通量的变化率会很小,导致感生电场小,涡流也就很小。

  铜和铝属于逆磁材料,这与材料本身有关。原子内部存在电子绕原子核的旋转产生的电流和电子自旋产生的电流。当磁场穿过介质时这两个电流产生的磁场有的与原磁场叠加有的抵消(不同材料不一样),铜就属于抵消大于叠加的一种。所以穿过铜的磁场强度会大大减小。”

多谢各位参与解惑
回复
lingxuct
2011年04月10日 11:15:12
4楼
楼主说的不错,自己提出问题,然后又“百度”到了答案。

再说明一点:微波炉中是“微波”,就是高频电磁波,电磁波在金属上(导电性材料中)会高效地产生蜗流以转换成热量,这才是“微波炉”的功能。

我们说的“矿物绝缘电缆”的外护层是铜皮,这个铜皮在微波炉中也会产生蜗流,但电缆芯线外侧的是“芯线电流产生的磁场”,导磁介质是(铜皮外侧)空气和(铜皮内侧)矿物绝缘材料,频率是50HZ,在铜皮上产生的蜗流很小(不是没有),发热量也很小,在自然空气中散热没问题。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-4-10 11:16 编辑 ]
回复
liuxch72
2011年04月10日 11:51:50
5楼
支持楼上两位正解,谢谢!
回复
scofel
2011年04月20日 19:39:52
6楼
楼上的正解,矿物绝缘电缆也会有涡流,在安装过程中为避免涡流叠加可以在打回路密集敷设的电缆2端采用扇形环绕,可有效减少涡流影响。
上海安捷防火电缆武汉办事处。主营矿物绝缘电缆,BTTZ系列防火电缆。有疑问可联系我。
电话:15071282792 qq631947987 刘凯
回复
shangcable
2011年12月19日 12:40:01
7楼
涡流肯定是有点,如何尽量减少影响就是了
回复
ctwz2009
2013年01月31日 04:31:30
8楼
今天查了过去的回帖,感觉该问题用如下答案比较好。(引自《电力电缆安装技术问答》)
【问】单芯交流电缆为什么不采用钢带铠装?
【答】当电缆导体通过电流时,在其周围便产生磁力线,磁力线的多少与通过导体的电流大小成正比。
在三芯统包型电缆中,当三相电流平衡时,即三相合成电流为零时,则在电缆护层铅(铝)包、铠装中无磁力线通过。
在单芯电缆中,即使系统中三相电流平衡,但由于三芯分别有护层,因此,在护层中均有磁力线通过;护套中通过的磁力线数目与其导磁率成正比,而钢带属于铁磁性材料,其导磁率很高,所以会在其中通过较多的磁力线。
采用钢带铠装的单芯电缆,当导体在通过电流时,高导磁率的钢带中通过较多的磁力线,由于电流是50周波的交变电流,所以在其中感应了一个电压,其大小与磁力线变化的速度成正比,并与导磁率大小成正比;当钢带在电缆线路两端接地从而形成一个闭合回路时(注;钢管本身就是闭合的),便在其中产生一感应电流,其大小实际上与负荷电流成正比,其数值相当大。电缆将由于这感应电流而发热。为了避免为了避免这种情况,因此单芯交流电缆的护层不采用钢带铠装,而采用非磁性材料黄铜带;水底电缆则采用铝合金丝铠装或铁丝间隔铜丝的铠装,使在护层中不成铁磁闭合回路。
回复
fayongshan
2013年01月31日 08:56:54
9楼
主要死通的磁导率小,涡流损耗与磁通密度的平方成正比,二磁通密度b=磁导率*h
回复
fayongshan
2013年01月31日 08:57:28
10楼
fayongshan 发表于 2013-1-31 08:56 主要死通的磁导率小,涡流损耗与磁通密度的平方成正比,二磁通密度b=磁导率*h错字了,主要是铜的磁导率小