如何理解“等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络”这句话?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2011年04月08日 23:53:10
只看楼主

GB50303—2002《建筑电气工程施工质量验收规范》中有如下规定:27 建筑物等电位联结27.1 主控项目27.1.1 建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出;等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。 如何理解“等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。”这句话?施工中如何去实现?

2011年04月08日 23:58:53
2楼
浅见:环形是保证仅一处连接不良时,仍然满足等电位的要求,提高了安全系数
回复
muyuyao
2011年04月09日 12:54:32
3楼
先谈谈个人理解和不解之处:

27.1.1 建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出;
--------建筑物等电位联结干线的引出来源有两个:
1、接地干线(与接地装置有不少于2处直接连接的,只有一处连接的不行)。原因是只连一处的不可靠,安全系数较低;
2、总等电位箱。

等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络,
--------1、等电位联结干线如何形成环形网络?如与暖气进户供回水管或消防进户金属管联接的都是单独的一根等电位联结干线,其进户点有可能不在一起,且图集要求分别联结上即可,那它(或它们)如何形成环形网络?
2、局部等电位箱间的连接线如何形成环形网络?按照局部等电位的图集做法,并没有要求各局部等电位箱间有联系,没有箱间的连接线的施工要求,换句话说,彼此联接的等电位箱就不再是局部等电位了,就失去了局部等电位的意义,那箱间的连接线如何形成环形网络?如此要求的意义何在???

环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。
---------这句话也令人费解,不知该如何操作?

支线间不应串联连接。--------“不应串联连接”意指不能并联,这容易理解,如同环形要求,肯定是为了安全、可靠。问题是这句话是指谁的支线?按照语句关系,似乎应当指环形网络的,那又该如何施工、验收哪???
回复
muyuyao
2011年04月09日 13:03:32
4楼
对应条文说明为:
27.1.1 建筑物是否需要等电位联结、哪些部位或设施需等电位联结、等电位联结干线或等电位箱的布置均应由施工设计来确定。本规范仅对等电位联结施工中应遵守的事项作出规定。主旨是连接可靠合理,不因某个设施的检修而使等电位联结系统开断。

该解释丝毫无助于解释我的以上疑问。

对建筑物来说,等电位从安全功能上说是至关重要的,其重要性甚至大于电气系统的接地,绝对不容忽视!!!

困话啊!请高手赐教!希望大家踊跃发言!!!
回复
muyuyao
2011年04月09日 13:04:49
5楼
不好意思,最后一句中有笔误,“困话啊!”改为“困惑啊!”。
回复
muyuyao
2011年04月13日 14:01:55
6楼
三天多了,无人应答,自己顶一个!!!

1、等电位联结干线如何形成环形网络?如与暖气进户供回水管或消防进户金属管联接的都是单独的一根等电位联结干线,其进户点有可能不在一起,且图集要求分别联结上即可,那它(或它们)如何形成环形网络?

2、局部等电位箱间的连接线如何形成环形网络?按照局部等电位的图集做法,并没有要求各局部等电位箱间有联系,没有箱间的连接线的施工要求,换句话说,彼此联接的等电位箱就不再是局部等电位了,就失去了局部等电位的意义,那箱间的连接线如何形成环形网络?如此要求的意义何在???

3、环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。
---------这句话也令人费解,不知该如何操作?

4、支线间不应串联连接。--------“不应串联连接”意指应当并联,这容易理解,如同环形要求,肯定是为了安全、可靠。问题是这句话是指谁的支线?按照语句关系,似乎应当指环形网络的,那又该如何施工、验收哪???

这些都是电气工程竣工验收时必须遇到的问题,很现实、很重要啊,望大家踊跃发言!!!本人将不胜感激!!!
回复
muyuyao
2011年04月16日 18:47:17
7楼
本话题放在供电配电板块是否不合适?

应答者寥寥无几,似乎大家对具体土建施工都不感兴趣,请版主将其移到适当的板块!!!
回复
muyuyao
2011年04月17日 23:20:58
8楼
请版主或区管现身!!!

这个问题难道很容易、不值得回答吗?
回复
jhl19890227
2011年04月17日 23:37:55
9楼
暖气进户供回水管或消防进户金属管联接的应该是支线吧
回复
jhl19890227
2011年04月17日 23:44:05
10楼
总等电位联结(MEB),这个安装在变配电室。。
然后在每个用户哪里(在泵房、风机房、空调机房、卫生间等处)装个LEB。
每层的LEB:1.与每层的楼层钢筋网相连。2.通过BV-1X25PVC32FC与强电井设置的通长扁钢相连。
这样MEB和LEB就链接到一起了,就形成了环形网络了。
回复
jhl19890227
2011年04月17日 23:45:20
11楼
1、可导电体分为电气装置的外露可导电体及装置外可导电体(如公用的上水、下水、热力、燃气管道设备及建筑物内金属结构)。上述可导电体,通过联结干线汇接于进线配电箱近旁的总等电位联结(简称MEB)端子板,然后,MEB端子板的联结干线(不少于两根)通过柱内主筋与基础接地网连通。
上述方法是总等电位联结的一种方法,但不是唯一的方法。该方法的优点是:由于所有的可导电体的联结干线均汇接于进线配电箱近旁的MEB端子板,所以,该方法便于管理、检测及维护。该方法的缺点是联结干线较长,比较费工、费料,同时增加了施工的工作量。详见总等电位联结平面图示例一。
2、可导电体的联结干线与室内环形接地带连通。环形接地带用通过柱内主筋多处与基础接地网连通。该联结方法的特点是:利用室内环形接地带作为MEB端子板,于是可导电体的联结干线可就近与室内环形接地带连通。详见总等电位联结平面图示例二。
3、可导电体的联结干线与两根柱的柱内主筋连通,然后,上述两根柱的柱内主筋与基础接地网连通。该联结方法的特点是:利用基础接地网作为MEB端子板,利用柱内主筋作为接线端子,可导电体的联结干线可就近与柱内主筋连通。详见总等电位联结平面图示例三。
4、电气装置的外露可导电体汇接于进线配电箱近旁的MEB端子板,然后,MEB端子板的联结干线通过柱内主筋不少于两处与基础接地网连通。装置外可导电体的联结干线,就近与柱内主筋不少于两处与基础接地网连通。这也是总等电位联结的一种方法。
回复