制冷修理冰箱经验
liaotopcool
2011年04月08日 23:32:56
来自于制冷技术
只看楼主

制冷维修不冰堵就能事半功倍,在本行也可技高一筹,赚钱也就轻松多了.我在实践中总结出防治冰堵实用技巧,发表出来与大家共勉探讨,在实践中参考修正! (1) 维修工具和器材要洁净干燥,绝对要防潮防锈,特别指出最大祸首的是打气泵.因为打气泵是用压缩机改制的,端口又没有开关,所以容易受潮进水汽,在检压时把水汽带入制冷系统,造成冰堵.我的打气泵是用空调压缩机改制的,两端口接压力表,不用时关掉压力表,既方便使用又易于保管. (2)维修过程所耗时间尽量短.不能打开管道放置几天后再维修,那么冰堵没商量,但的确有事耽误就用透明胶布封死所有进出端口.在雨季或受潮环境中修R600等新冷煤机器过程中更需防冰堵. (3)在操作过程中不用湿毛巾降温,怀疑冷疑器或蒸发器有水汽时就用焊枪火焰来回烧,再打开压缩机吹出热汽为止.干燥过滤器随开随用,在条件允许时尽量在晴天维修,可以减少冰堵的机率.用品质好的雪种.否则它引起莫名其妙的冰堵,而又找不出冰堵的原因,会让你崩溃.最好用真空度较高的真空泵抽空,大约30分钟,不要急于求成嘛! (4)假若冰堵了,视具体情况酌情处理.若是轻微冰堵

制冷维修不冰堵就能事半功倍,在本行也可技高一筹,赚钱也就轻松多了.我在实践中总结出防治冰堵实用技巧,发表出来与大家共勉探讨,在实践中参考修正! (1) 维修工具和器材要洁净干燥,绝对要防潮防锈,特别指出最大祸首的是打气泵.因为打气泵是用压缩机改制的,端口又没有开关,所以容易受潮进水汽,在检压时把水汽带入制冷系统,造成冰堵.我的打气泵是用空调压缩机改制的,两端口接压力表,不用时关掉压力表,既方便使用又易于保管. (2)维修过程所耗时间尽量短.不能打开管道放置几天后再维修,那么冰堵没商量,但的确有事耽误就用透明胶布封死所有进出端口.在雨季或受潮环境中修R600等新冷煤机器过程中更需防冰堵. (3)在操作过程中不用湿毛巾降温,怀疑冷疑器或蒸发器有水汽时就用焊枪火焰来回烧,再打开压缩机吹出热汽为止.干燥过滤器随开随用,在条件允许时尽量在晴天维修,可以减少冰堵的机率.用品质好的雪种.否则它引起莫名其妙的冰堵,而又找不出冰堵的原因,会让你崩溃.最好用真空度较高的真空泵抽空,大约30分钟,不要急于求成嘛! (4)假若冰堵了,视具体情况酌情处理.若是轻微冰堵 <开机几个小时后冰堵> 打开低压管,封死压缩机回气管,在冷藏室放置烤火用的鸟笼.若是冰柜,也可以在冷冻室放置.冰箱的冷冻室放置几个用200瓦的发热丝制作的热源. <注意防漏电防火> 温度在40-50度时关掉电源,打开压缩机吹出管道里的热汽.干燥过滤器也必须换.若严重冰堵 <开机几分钟冰堵> 必须换压缩机的冷冻油,再将管道分段加热,用自制的打气泵吹干,换掉干燥过滤器就可以了.如果用空调压缩机改制的打气泵更好.因为它压强高吹出来的气流温度高,更易于带走系统里面的水汽.我曾单纯用氮气吹系统,效果不明显,若是分段加热效果更加理想.以上是我实践中总结出的经验与大家商讨,有不足之处请指正.谢谢大家!!!
免费打赏
linxishidai
2011年04月13日 15:21:42
2楼
谢谢 分享了
回复
ps81181393
2011年05月14日 20:36:01
3楼
学习了
谢谢
回复
老乐
2011年05月15日 20:27:38
4楼
谢谢分享!
回复
yc_zyb
2011年05月16日 12:27:59
5楼
制冷维修只要严格按照工艺标准的要求进行操作,造成二次故障的几率就大大降低。比如打压用氮气而不是用空气..,至于原发故障的维修是一个维修工的基本要求,解决起来应该没什么问题和难度,当然也有特例。制冷这行说起来简单,做起来方法多样 殊途同归,唯有细心 耐心 信心最重要。
回复