同一设备不同电压可否同穿一管里
chlm01
chlm01 Lv.2
2006年04月17日 19:27:48
只看楼主

在广州地区电气设备装置规程中第275条:不同电压或不同回路的导线,不应穿在同一管内但下列情况除外:同一设备或同一流水作业设备的动力和没有防干扰要求的控制回路。请问各位邦我一下解决这条规程吗?因为我单位就有这件事发生,在这回路共有三个不同电压,一个是380V、一个是220V、一个是低压12V,请教可否通过??

在广州地区电气设备装置规程中第275条:不同电压或不同回路的导线,不应穿在同一管内但下列情况除外:同一设备或同一流水作业设备的动力和没有防干扰要求的控制回路。请问各位邦我一下解决这条规程吗?因为我单位就有这件事发生,在这回路共有三个不同电压,一个是380V、一个是220V、一个是低压12V,请教可否通过??
免费打赏
hpower
2006年04月17日 20:27:30
2楼
可以,只要是供同一设备的就行,但由防干扰要求的最好还是分开!! 《低压配电设计规范》5.2.16 和你那《电气设备装置规程》所说相似。
回复
李兴龙机电科技
2006年04月18日 12:10:17
3楼
帖子转移。