关于中梁放大系数的问题
whl1987jzm
whl1987jzm Lv.3
2011年04月08日 09:41:48
来自于砖混结构
只看楼主

我们在PKPM 建模的时候,在SATWE参数设定的时候会将中梁放大系数设大,一般都是2吧,这就有个问题,设置为2 是考虑了梁板的共同作用没错,但是到力分配的时候 中梁分的的力势必会大一些,配筋也会多一些,请问这样是不是违背了抗震规范中强柱弱梁的原则呢? 具体设计这一块应该怎么做合适呢?

我们在PKPM 建模的时候,在SATWE参数设定的时候会将中梁放大系数设大,一般都是2吧,这就有个问题,设置为2 是考虑了梁板的共同作用没错,但是到力分配的时候 中梁分的的力势必会大一些,配筋也会多一些,请问这样是不是违背了抗震规范中强柱弱梁的原则呢? 具体设计这一块应该怎么做合适呢?
免费打赏
zxzx_163
2011年04月08日 20:09:48
2楼
梁分担的内力是有所变化,但是相应的柱内力也有改变啊
回复
天涯又是孤鸿
2011年04月08日 20:31:53
3楼
并不是所有的中梁刚度放大系数均为2。一般的700以下的梁我们取2。800以上的梁只能取1.5。
这个是考虑板得协同作用,T形截面。一般的如果梁特别高,那么板协同作用的力量就很弱。

[ 本帖最后由 dawnplum 于 2011-4-8 20:36 编辑 ]
回复
dygangjiegou
2011年04月11日 11:00:23
4楼
一般都是2
回复
河马_笑西风
2011年04月12日 23:46:30
5楼
这个问题高规上有提到过,考虑到板的协同作用才会有这一项的。刚度放大,配筋自然增加,其实不选择放大,程序计算的结果也是安全的