1、该公司不在最近的消防站保护范围内,室外消防需采用临时高压给水系统。(此条第一次听说,愿高手赐教)2、消火栓图例中白色为开启面,图中有误。(此条本人在遇到两面都可开启时特意注明了开启方向,而有些只能开向一面的未表示,也没注意。因此导致,不知各位水友是不是画图当中都注意到了这一点,白面应画在开启面。)3、消火栓净距小于5米,仍按一只消火栓计算,不满足两股水柱同时到达。(此条也是第一次遇到,有待大家讨论)
1、该公司不在最近的消防站保护范围内,室外消防需采用临时高压给水系统。(此条第一次听说,愿高手赐教)
2、消火栓图例中白色为开启面,图中有误。(此条本人在遇到两面都可开启时特意注明了开启方向,而有些只能开向一面的未表示,也没注意。因此导致,不知各位水友是不是画图当中都注意到了这一点,白面应画在开启面。)
3、消火栓净距小于5米,仍按一只消火栓计算,不满足两股水柱同时到达。(此条也是第一次遇到,有待大家讨论)
2楼
图例的问题,能看出开启面就行,室外用不用临时高压跟外部管网的情况还有消防水池的保护半径有关系!欢迎加群讨论66735575
回复
3楼
第一个问题,何为消防站?如何判定一个项目是不是在消防站的保护范围内?此条的依据是什么?是否是江苏省地方消防规定?如果是地方性规范,那室外临时高压给水系统如何设计?
第二个问题,制图标准有规定,不再赘述。
第三个问题,此条的依据是什么?规范只有最大距离30米和50米的说法而未见有最小距离要求?对于一些高层建筑,单元式的住宅如果前室一个,另外一个一般在楼梯附近,如果满足不了5米的要求该如何处理?
[
本帖最后由 xue20036222 于 2011-4-11 09:14 编辑 ]
回复
4楼
还有这样的?规范有这个?
回复
5楼
有些局部地方为了达到两股水柱同时到达的问题,两个消火栓设置在一起都见过啊,为什么要超过5米?
回复
6楼
防止火灾时候消火栓附近起火,消防队员无法靠近,另外一个消火栓就可以起作用了
回复
7楼
1、城市规划的要求:消防站的布局,应以消防队尽快到达火场,即从接警起五分钟内到达责任区最远一点为一般原则设立,每个消防站责任区面积宜为4至7平方公里。
2、制图标准有规定。
3、《建筑设计防火规范》条文说明8.4.3条1款,室内消火栓是建筑室内的主要灭火设备,消火栓设置合理与否,对建筑火灾的扑救效果影响很大。设计时应考虑在任何初期建筑火灾条件下,均可使用室内消火栓进行灭火,当一个消火栓受到火灾威胁不能使用时,相邻消火栓仍能保护该消火栓保护范围内的任何部位。因此,每个消火栓应按出1支水枪计算,除建筑物最上一层外,不应使用双出口消火栓。
但,规范未规定消火栓最小间距。江苏省审图中心出版的一本书中,参照建筑2个疏散口的最小间距5米,确定消火栓最小间距为5米。
对公共建筑可有这样的要求,对住宅楼不能满足,只能当作特殊情况来对待了。
回复
8楼
感谢你的回复,1、3两条回复的很到位,谢谢。
回复
9楼
学习学习了~
回复
10楼
是《江苏省连云港市建设施工图审查中心》审的,张工的理解也是对的,的确会给人这样的误解。不过这条规定的原意不是这样,满足了5min还是要设,只不过系统的选择性更大一些。
关于5分种之说我已经查到该相关规范,的确有,名字叫《城市消防站建设标准》(修订)中
第三章规划布局与选址
第十条城市规划区内消防站的布局,一般应以接到出动指令后5min内消防队可以到达辖区边缘为原则确定。
第十一条消防站的辖区面积按下列原则确定:
一、普通消防站一般不应大于7km2;设在近郊区的普通消防站仍以接到出动指令后5min内消防队可以到达辖区边缘为原则确定辖区面积,其辖区面积不应大于15km2。也可针对城市的火灾风险,通过评估方法确定消防站辖区面积。
关于这一条,我认为审查得过严格了,如果真是这样那不知道有多少个项目满足不了这样的要求,而且这5min怎么来核对?怎么来验收?城市的交通发展如此之快,北京交通堵塞为患、上海居民火灾据说半个小时才赶到。就算当初设计时满足5min,但是谁又能保证起火时5min就能满足?交通高峰时段起火呢?何况我个人认为这本规范只是规定设消防站的选址原则,关我单体何干,就是说城市消防站你得满足到我单体的时间不超过5min,并不是我单体要满足到你消防站的时间不超过5min,这是两个概念。如果你消防站满足不了5min,是你消防站规划的时候选址不对,或者规划的太少了!满足不了城市发展和消防职能的作用!审图的这样一提好像概念颠倒过来了!
就不说这些,单论不满足5min设置室外临时高压给水系统来说吧,一系列问题怎么处理?有无规范规定?室外消火栓按扭的设置、室外临时高压给水系统水泵接合器是否独立设置、系统消防水箱是否需要、是否独立设置、如何设置、室外消防泵与室外分开还是合用等等一系列问题!我请教审图的,她好像也不是很有把握!
第二条张工说得对,一般从画图一路走过的人都有体会,项目小能注意到,倒还可以,项目大的如果都分的很清楚,累死都有可能!
第三条审图的解释和8楼的解释很吻合。再次感谢8楼。
[
本帖最后由 xue20036222 于 2011-4-15 13:22 编辑 ]
回复