此车间是否需要布置喷淋系统
l574196649
l574196649 Lv.2
2011年04月08日 09:00:11
只看楼主

一个车间 长67米 宽28米 共两层 第一层高六米 第二层高4。5米。 是一家塑纸包装厂 。 室内消火栓是肯定要做的了。 我现在就是不清楚 这个占地面积1867平米的车间 是否需要做自喷淋系统。大家帮帮忙 指点一下是哪一条规范,条文。 需要还是不需要做。 如果不需要做,屋顶水箱 我当时是取了9立方米 绝对够消火栓的10分钟水量。 如果需要做喷淋,我计算了一下 喷淋做的话,就是25L/S的设计秒流量,10分钟就需要15立方米。 如果做了喷淋,那么屋顶的消防水箱 是取9立方米 ,还是去15立方米, 还是取18立方米?

补充一点:此车间的右上块部分,是中空的,一直高到12米的位置。并不像其他位置,是两层,这个位置就是一直中空到12米高。做消防炮?
我把那车间的图也上传。大家看一下……求救……车间仓库的问题。。真是让我头痛……

QQ截图未命名.jpg

06740c4a7abfee58a4c3.rar
187 KB
立即下载
免费打赏
hpf2295
2011年04月08日 12:53:00
12楼
老老实实按建规应该不用设,
但是很多人都是觉得。。。还是设了比较好,
本人认为不用做
回复
l574196649
2011年04月08日 13:31:46
13楼
云南昆明地区的工程,这是一个车间。 市政压力……不清楚。这小设计院……做个设计 提供的东西本来就少的可怜……
回复
chqgood
2011年04月08日 14:24:03
14楼
此车间的右上块部分,是中空的
回复
auto_99
2011年04月08日 15:00:26
15楼
按8.5.1条规定,,,建筑面积超三千,,,要上喷淋...
回复
pangjiang27
2011年04月08日 15:07:28
16楼
超3000 是并到 按8.5.1条规定的第几条
回复
wuyq022
2011年04月08日 18:24:23
17楼
喷淋肯定是要做的,水箱只用于自喷系统,水箱18是足够了,可以小一些
回复
songxl827
2011年04月08日 21:14:48
18楼
需要设喷淋~~按自喷设计手册91页,可以考虑加大作用面积。

[ 本帖最后由 songxl827 于 2011-4-8 21:40 编辑 ]
回复
chenmin0290
2011年04月08日 21:41:15
19楼
需要设喷淋
回复
fhlpps
2011年04月08日 23:05:08
20楼
按《建规》要求,是车间可以不做。但每个地方的消防部门要求也不一样,如有熟人,最好去征求一下当地消防部门的意见。
回复
ahaq5678
2011年04月09日 07:56:43
21楼
同意楼上意见,叫甲方先到当地消防部门征询意见。如果不用做,甲方也可以省去不少投资的。