当计算电流为63A以下时,以什么原则选用空气开关(例:DZ20J)还是小型断路器(例:C45N)呢?先谢谢大家!分数有限,只好送点小分。
当计算电流为63A以下时,以什么原则选用空气开关(例:DZ20J)还是小型断路器(例:C45N)呢?先谢谢大家!分数有限,只好送点小分。
2楼
难道是我表述的不够清楚?
回复
3楼
空气开关主要用于三相电(380v),而小型断路器主要用于单相(220V),
回复
4楼
3P、4P和3P+N的小型断路器也是很常见的。
回复
5楼
如无特殊要求要选用MCB ,MCB中最大的电流至125A 施奈德的NC100
回复
6楼
谢谢3楼和5楼的回帖。只是主要想知道:电流在63安以下时,就一律选择小型断路器?不用空开?
这样有什么好处?
回复
7楼
很简单,空开体积大而且安装和更换比较麻烦,而微断是导轨安装,体积又小不占地方,更换起来很方便!
回复
8楼
都没说到点子上去,选断路器不光考虑额定电流,还必须考虑一个很重要的指标就是分断能力。微断的分断能力有几个KA?不能用在大容量系统里,这时候就必须选塑壳了。
回复
9楼
回复
10楼
姜还是老的辣!应该是先考虑分断能力,再考虑额定电流,最后是体积尺寸.
回复
11楼
回复