咨询下钢结构前辈,屋面荷载较大时用门刚计算是否合理
nanjinglixiaobai
2011年04月07日 11:50:54
只看楼主

前段时间我做了一个门刚,双坡四跨,16,24,24,16米,柱距是9米的,檐口高度是8米,柱脚,梁柱都是刚接。但是屋面荷载因为是厂房工业性质,吊挂荷载很大,恒载连自重有2.5KN/平米,无吊车,风荷载0.35KN/平米,雪荷载0.30KN/平米,六度区。三维验算了下,能通过,但是梁柱都是按二维模型计算结果来设计。想问下,这样的屋面荷载用门刚来计算合理吗?另外考虑了半边有吊挂,半边无吊挂不对称的情况,此时梁柱连接处弯矩相对较大,柱截面高计算只需要400高就够了,宽350.总觉得柱高太小。5米高处设置了双层角钢柱间支撑,另外柱间加了通长系杆,这样合理吗?计算中检查下来应该无问题

[ 本帖最后由 nanjinglixiaobai 于 2011-4-7 12:02 编辑 ]
免费打赏
天涯居士
2011年04月07日 13:16:25
2楼

只要荷载考虑和输入没问题,就应该没事,计算通过就可以了。
回复
nanjinglixiaobai
2011年04月07日 13:33:49
3楼
好的,谢谢版主。
回复

相关推荐