各位大侠,我现在做民用建筑暖通设计,产值较低,想转洁净室。请教下洁净室的冷负荷是怎样计算的?根据送风量乘以焓差?这个焓差就是室外空气与规范上规定的室内空气状态的焓差吗?小弟在此拜谢!
各位大侠,我现在做民用建筑暖通设计,产值较低,想转洁净室。请教下洁净室的冷负荷是怎样计算的?根据送风量乘以焓差?这个焓差就是室外空气与规范上规定的室内空气状态的焓差吗?小弟在此拜谢!
12楼
原理和原来的民用一样,只是由于控制精度以及温湿度有要求,对于控制系统要求更高,为了能够达到使用要求,个人意见是冷负荷以及热负荷的计算需要在计算的负荷之外增加一定的余量,以保证工作状态的纠正能力(尤其在极端天气情况下)。
回复
13楼
洁净室的计算主要看空气处理过程,确定处理过程后,在焓湿图上一画就很明了。当然,室内负荷的计算还是和普通空调一样的,包括人员、围护结构、设备什么的。
回复
14楼
洁净产业值真的高么?
回复
15楼
其实最难算准确的就是设备负荷部分,有的时候都没有设备功率,只能估算.不知道大家都是怎么计算室内负荷的啊?
回复
16楼
谢了,让我这个新手也学习了不少!
回复
17楼
正解!!!
回复