末端分区很多,要使系统做到水力平衡,现想加电动调节阀,请问是装在供水管上合适还是回水管上合适?

末端分区很多,要使系统做到水力平衡,现想加电动调节阀,请问是装在供水管上合适还是回水管上合适?
免费打赏
snail_yin
2011年04月07日 12:24:14
2楼
阀门调节只是辅助手段,首先要保证水力计算的不平衡率。
阀门建议设置在回水管上。
回复
jieyou77
2011年04月07日 15:29:07
3楼
安装静态平衡阀,可以查大红本,上面很详细!一般是安装在回水管上