高压开关跳闸后,未发现异常的故障下,是否可以试合闸一次。有没有明文规定。
高压开关跳闸后,未发现异常的故障下,是否可以试合闸一次。有没有明文规定。
2楼
我们公司的高压运行规程就规定了:高压开关跳闸后,未发现异常的故障下,可以试合闸一次。如果再次跳闸,必须检查出问题以后再送。
回复
3楼
我知道有这么一个说法,可是就是不知道在那个规程里能找到。有时候真出问题,矫情起来还是需要规程说话。
回复
4楼
规程里没有!?那就自己把这内容加到规程里去!!!
规程是自己修订的,不适合的应完善!
回复
5楼
这个没有哪个国标或行标会这样写吧。只有每个企业自己编制的操作规程或事故处理规程(企业标准)才会写入。
回复