在用pkpm建立剪力墙模型时,单位里有种做法是在标准层中在剪力墙模型单元上还建立一个梁单元。但我个人认为这样有些不妥,还请各位同仁一起讨论? 1、墙上输入梁后,软件计算时,墙顶部分梁刚度会与墙刚度进行叠加,使结构整体刚度增大;导致周期比、位移比相对于“墙上无梁输入模型计算结果”偏小。 2、实际施工中,也不能保证该剪力墙刚度的增加。还有一问题:剪力墙之间的连梁配筋构造可以参见03G101-53。如果框架梁呢,是只锚固在剪力墙中,还是在剪力墙中贯通?
但我个人认为这样有些不妥,还请各位同仁一起讨论?
1、墙上输入梁后,软件计算时,墙顶部分梁刚度会与墙刚度进行叠加,使结构整体刚度增大;导致周期比、位移比相对于“墙上无梁输入模型计算结果”偏小。
2、实际施工中,也不能保证该剪力墙刚度的增加。
还有一问题:
剪力墙之间的连梁配筋构造可以参见03G101-53。如果框架梁呢,是只锚固在剪力墙中,还是在剪力墙中贯通?
还请赐教!