在用pkpm建立剪力墙模型时,单位里有种做法是在标准层中在剪力墙模型单元上还建立一个梁单元。但我个人认为这样有些不妥,还请各位同仁一起讨论? 1、墙上输入梁后,软件计算时,墙顶部分梁刚度会与墙刚度进行叠加,使结构整体刚度增大;导致周期比、位移比相对于“墙上无梁输入模型计算结果”偏小。 2、实际施工中,也不能保证该剪力墙刚度的增加。还有一问题:剪力墙之间的连梁配筋构造可以参见03G101-53。如果框架梁呢,是只锚固在剪力墙中,还是在剪力墙中贯通?
在用pkpm建立剪力墙模型时,单位里有种做法是在标准层中在剪力墙模型单元上还建立一个梁单元。
但我个人认为这样有些不妥,还请各位同仁一起讨论?
1、墙上输入梁后,软件计算时,墙顶部分梁刚度会与墙刚度进行叠加,使结构整体刚度增大;导致周期比、位移比相对于“墙上无梁输入模型计算结果”偏小。
2、实际施工中,也不能保证该剪力墙刚度的增加。
还有一问题:
剪力墙之间的连梁配筋构造可以参见03G101-53。如果框架梁呢,是只锚固在剪力墙中,还是在剪力墙中贯通?
还请赐教!
2楼
应该把梁删掉。
回复
3楼
应该不要梁,个人认为,
回复
4楼
在标准层中在剪力墙模型单元上还建立一个梁单元没有任何意义,是错误的做法,应改正。
回复
5楼
个人认为,剪力墙上加梁,可能考虑的是提高墙两端边缘构件的竖向力,配置边缘构件钢筋的,因为好像从哪本书里看到配置了边缘构件的剪力墙其受力完全依靠边缘构件。
回复
6楼
框架梁应该是锚固长度满足就好了吧
回复
7楼
我不得不说,你们那个什么地方啊。不应该要梁。只建墙,你说的框架梁的计算配筋还是构造配筋?无论是混规,抗规,高规都有它的要求啊。
回复
8楼
1 墙梁属于墙的一个构造的暗梁,不是真正意义上的梁,不需按梁输入
2 框架梁只需锚入剪力墙墙肢足够长度即可
回复
9楼
不要输入梁的模型,但在出施工图的时候,按照构造配筋来出,这样会偏于安全
回复
10楼
剪力墙是自上而下贯通吧,内是墙梁,属暗梁,建模时不用输入吧,上次看一篇文章说是输或不输没有问题,要是考虑你的那种情况,不输为宜~
回复
11楼
应该把梁删掉。
回复