看东北院设计手册,高压电缆应该一端或二端接地,上册,17章-9节。但我领导说电缆如果两端都接地,会有环流,可能电流很大,是不是产生短路电流?所以只能一端接地!
看东北院设计手册,高压电缆应该一端或二端接地,上册,17章-9节。
但我领导说电缆如果两端都接地,会有环流,可能电流很大,是不是产生短路电流?
所以只能一端接地!
2楼
控制电缆:必须一端接地,另一端悬空。因为如果两端接地,那么因接地点不同,导致两端电位不同,形成回路,回路中就有电流流动,产生磁场,就不能起到屏蔽的作用,而更加干扰线路。
动力电缆:两端接地。
相同的话题:[url]http://bbs.co188.com/content/878_177931_1.html
[
本帖最后由 zhuht327 于 2011-4-6 19:48 编辑 ]
回复
3楼
同意楼上的说法。
回复
4楼
控制电缆还有这个要求哇,学习了!那两端中的一端接地是随便一端接地就行还是有选择的某一端,如果有选择,选择的依据是什么呢?
回复
5楼
电力工程电缆设计规范
4. 1. 9 电力电缆金属层必须直接接地。交流系统中
三芯电缆的金属层,应在电缆线路
两终端和接头等部位实施接地。
4. 1. 10 交流单芯电力电缆的金属层上任一点非直接接地处的正常感应电势计算,宜符合本规范附录F的规定。电缆线路的正常感应电势最大值应满足下列规定:
1 未采取能有效防止人员任意接触金属层的安全措施时,不得大于50V。
2 除上述情况外,不得大于300V。
4. 1. 11 交流系统
单芯电力电缆金属层接地方式的选择,应符合下列规定:
1 线路不长,且能满足本规范第4.1.10条要求时,应采取在线路
一端或中央部位单点直接接地(图4.1.11-1)。
2 线路较长,单点直接接地方式无法满足本规范第4.1.10条的要求时,水下电缆、35kV及以下电缆或输送容量较小的35kV及以上电缆,可采取在线路两端直接接地(图4.1.11-2)。
3 除上述情况外的长线路,宜划分适当的单元,且在每个单元内按3个长度尽可能均等区段,应设置绝缘接头或实施电缆金属层的绝缘分隔,以交叉互联接地,(图4.1.11-3)。
回复
6楼
这个还真没认真注意过,印象中好像只有一端接地
回复
7楼
地下室的飞归朋友回答的很全面了!
回复
8楼
学习以前只听师傅说两端接地,学问还真不少。
回复
9楼
谢谢地下室朋友,我要回去好好学习一下电力工程电缆设计规范
回复
10楼
有道理\有意思哟!
回复
11楼
要看是把种电缆了∶电缆有很多种的∶
《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》
8.1 用于集成电路型、微机型保护的电流、电压和信号触点引入线,应采用屏蔽电缆,屏 蔽层在开关场与控制室同时接地。只有继电保护电流回路接地才是在保护屏一点接地吧?
控制电缆屏蔽层接地应该是两端接地!
要是
电力电缆就按飞归那样说的那种情况。