框剪结构0.2Q0调整
cyzsfg
cyzsfg Lv.3
2011年04月06日 18:34:19
只看楼主

本人在计算一地下1层地上18层的框架剪力墙结构,计算完毕发现有些层框架柱承担地震剪力不满足0.2Q0和1.5Vmax的最小值,于是我就开始调整,在SATWE调整参数中输入起始层号1-19,重新计算,发现有些层还是不满足;我把调整参数起始层号改为:-1-19,重新计算,这次所有层都满足规范要求了。SATWE说明书中:当调整起始层数为正值调整系数最大值为2,大于2按2取;当调整层数为负值时:-1-19,则不受此限制。我问了老工程师,他们说,一般我们取最大调整系数为2,框架柱的地震剪力即使达不到规范要求也可。请问:究竟应该是满足规范即,调整起始层号为-1,还是取最大调整系数为2?

以下是不调整,调整系数最大为2,调整系数大于2三种情况某层某些工况下框架柱地震剪力和配筋的差别比较。
请不吝赐教!
4be8959296f1123a603d.rar
6.1 KB
立即下载
免费打赏
linxinghua
2011年04月06日 19:39:52
2楼
路过~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
cyzsfg
2011年04月07日 19:53:03
3楼
为何没人关注?
回复
mkvedsvuyi
2011年04月07日 23:57:26
4楼
默认最大调整系数为2是pkpm定的,规范并没有这样说,不过,调整系数通常不会大于2。
以下为规范:
《6.2.13 钢筋混凝土结构抗震计算时,尚应符合下列要求:

  1 侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框架-抗震墙结构,任一层框架部分的地震剪力,不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框架-抗震墙结构分析的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值。》
回复
lk20051761
2011年04月09日 22:46:05
5楼
正在做一个框剪结构,以前没做过,不知道加多少剪力墙合适,感觉框架结构里加完剪力墙之后,总是有超筋现象,不是墙超就是连梁超,不知道怎么调整。还有就是对0.2Q0不知道软件是怎么调的。希望高手指点一下。
回复
多多糖糖
2011年07月12日 18:25:25
6楼
我也正在做,地下室嵌固从地下室顶板上填:2-19,出屋面不填,最大放到2,0.2Q0太大对剪力墙不利,梁柱也不容易设计
回复