第二节 板的内力及配筋计算一、 板荷载导算1. 恒荷载计算:上人屋面:1) 屋面恒荷载线标准值计算:20厚1:2混和砂浆抹面 0.020*17=0.34 kn/m2 120厚现浇钢筋混凝土楼板 0.12*25=3 kn/m2 1:8水泥膨胀珍珠岩找坡2%最薄处40厚 (0.04+0.11)*7/2=0.53 kn/m2 20厚1:2水泥砂浆找平 0.020*20=0.4 kn/m2
一、 板荷载导算
1. 恒荷载计算:
上人屋面:
1) 屋面恒荷载线标准值计算:
20厚1:2混和砂浆抹面 0.020*17=0.34 kn/m2
120厚现浇钢筋混凝土楼板 0.12*25=3 kn/m2
1:8水泥膨胀珍珠岩找坡2%最薄处40厚 (0.04+0.11)*7/2=0.53 kn/m2
20厚1:2水泥砂浆找平 0.020*20=0.4 kn/m2
60厚防水树脂珍珠岩保温板 0.24 kn/m2
20厚1:2防水砂浆找平 0.02*19=0.38 kn/m2
SBC120防水层一道 0.05 kn/m2
20厚1:2水泥砂浆找平 0.02*20=0.4 kn/m2
30厚C20细石混凝土.φ4筋双向φ200 0.03*25=0.75 kn/m2
屋面恒荷载 6.09 kn/m2
不上人屋面:
英红彩瓦 1.00 kn/m2
屋面恒荷载 5.81 kn/m2
2) 楼面恒荷载线标准值计算:
起居室,卧室,餐厅,阳台,楼梯间:
90厚现浇钢筋混凝土楼板 0.09*25=2.25 kn/m2
素水泥浆一道 0.04 kn/m2
20厚1:2水泥砂浆压实抹光 0.02*20=0.4 kn/m2
楼面恒荷载 2.69 kn/m2
卫生间,厨房:
90厚现浇钢筋混凝土楼面板 0.09*25=2.25 kn/m2
1:8水泥炉渣找坡,最薄处为0. 以1%坡度坡向地漏. 0.75 kn/m2
15厚1:2水泥砂浆找平层 0.015*20=0.3 kn/m2
聚氨酯防水涂料一道,上翻300固定。(卫生间四周墙体60厚钢筋砼上翻300) 0.20 kn/m2
12厚1:2水泥砂浆找平层 0.012*20=0.24 kn/m2
8厚1:1干硬性水泥细浆贴防滑地砖 0.16 kn/m2
楼面恒荷载 3.9 kn/m2
2. 活荷载计算:
1) 屋面恒荷载线标准值
q=1.5 kn/m2
2) 楼面恒荷载线标准值
q=2.0 kn/m2
二、内力计算
1. 屋盖
q=1.2*q恒+1.4*q活=
请问:
q恒 q活 怎么取 ? 谢谢回复!!!