地下车库控制室、器材室配置气体消防,只用干粉灭火器不行吗
shenwenling1
2011年04月06日 10:18:46
只看楼主

建筑中一般做法配电室、发电机房配置气体消防灭火系统,采用成型设备,根据房间大小容积选型,挂在墙上即可。但是我在原来化工设计院只在厂房的配电室设置了干粉灭火器,也没听到什么意见,哪里有规定,什么情况下设置灭火器,什么情况下设置气体消防。

建筑中一般做法配电室、发电机房配置气体消防灭火系统,采用成型设备,根据房间大小容积选型,挂在墙上即可。但是我在原来化工设计院只在厂房的配电室设置了干粉灭火器,也没听到什么意见,哪里有规定,什么情况下设置灭火器,什么情况下设置气体消防。
免费打赏
慈悲
2011年04月07日 09:52:41
12楼
这与当地利益集团有关。
回复
shenwenling1
2011年04月07日 10:43:25
13楼
这个问题大家遇到都是怎么处理的?参与谈论啊,等着呢。
回复
shenwenling1
2011年04月07日 11:15:47
14楼

他们自己有可能卖这种气体灭火器?
回复
shenwenling1
2011年04月08日 13:40:29
15楼
看来只能是看当地消防要求和你的建筑的重要性确定是否上气体灭火。但是上气体灭火的建筑是不是还需要泄压口等等其他的要求?第一次接触觉得什么都很难。
回复
zhibo2020
2011年11月25日 14:53:59
16楼
我从事消防这么多年,现在配电室主要有超细干粉,气溶胶,七氟丙烷这种,也都OK!不过我还是主推超细干粉,灭火性能可以,造价也低! 都是可以用的,没限制!
回复
hitliuzj2004
2011年11月25日 16:44:14
17楼
按规范是“重要设备室”,各地理解不一样,具体按各地
回复
sun_s_ch
2011年11月25日 20:59:26
18楼
高规中,发电机房是可以用水喷雾的。
7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统;
7.6.6.2 可燃油油浸电力变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室宜设水喷雾或气体灭火系统。
回复
fanfanfan8877
2014年07月14日 08:57:29
19楼
我也是困惑,学习了
回复