一直以来有个疑问,关于TN-C系统的,希望版主或其他高手解答!!!!
ranger25
ranger25 Lv.3
2011年04月05日 21:21:25
只看楼主

请大家看看这个图的重复接地,有什么问题没有?

请大家看看这个图的重复接地,有什么问题没有?

TN-C.jpg

免费打赏
march3
2011年04月05日 21:29:38
2楼
TN-C系统,PEN线重复接地分出PE和N线之后,N线不可以再重复接地。
回复
ranger25
2011年04月05日 21:40:23
3楼
供电局要求低压接地型式采用TN-C;
我也是这样想的,但审图依然可以通过;
如果出线是VV-4*95,那又如何呢?
回复
march3
2011年04月05日 21:46:13
4楼
如果出线是VV-4*95的话,那系统就不是TN-C-S系统了。
回复
ranger25
2011年04月05日 21:53:25
5楼
这个图应该是画错的,后面的重复接地应该是PE接地,需要把N和PE断开,我觉得应该是这样,不过这些供电局的审图!·#¥
回复
march3
2011年04月05日 21:58:46
6楼
后面的N线是不需要重复接地了,我也想应该是画错了。
回复
keveinren
2011年04月06日 01:53:30
7楼
题目不准确,不是TN-C系统,明显是TN-C-S系统!
回复
keveinren
2011年04月06日 01:57:07
8楼
因为:PEN线重复接地分出PE和N线之后,N线不可以再重复接地。
所以:这个图明显是画错的,后面的重复接地应该是PE接地,需要把N和PE断开,
回复
study_2008
2011年04月06日 07:19:18
9楼
如果如楼主所说:供电局要求低压接地型式采用TN-C,似乎应该只有一根PEN线啊,看图纸上又有N线又有PE线,好象是个TN-C-S,要是这样也只能是PE线重复接地?......