人防染毒集水坑的设置位置?
hxjlily-2003
2003年01月08日 09:42:01
只看楼主

六等二级人防口部染毒集水坑应设于防护密闭门之外还是可以设在防毒通道或密闭通道的下部?我请教了人防部门,他们说应设在防护门外,但请问为何不可设在密闭通道下部呢?

六等二级人防口部染毒集水坑应设于防护密闭门之外还是可以设在防毒通道或密闭通道的下部?我请教了人防部门,他们说应设在防护门外,但请问为何不可设在密闭通道下部呢?
竹松居士
2003年01月12日 01:10:00
2楼
放下面,密闭通道不是成了毒源?看人防规范,好好理解防护门的作用!
回复
hxjlily-2003
2003年01月16日 16:37:25
3楼
竹松居士:你好!多谢你的指教!
我还想问:两个不同防护单元是否可以共用一个染毒水坑。
回复
竹松居士
2003年01月17日 00:45:19
4楼
假如建筑给你创造了条件,应该可以吧!
回复
xjf0397
2003年01月18日 11:15:53
5楼
设在防护密闭门外,密闭通道下。不同的防护单元不能共用染毒水坑。还有注意穿越不同防护单元的管道上设置防爆波阀们或法兰短管
回复
hxjlily-2003
2003年01月27日 11:29:25
6楼
XJF0397:谢谢·
请问:“设在防护密闭门外,密闭通道下”,防护密闭门外不就是人防之外了吗?密闭通道是位于防护密闭门之内的呀。
回复
typhoon
2003年01月27日 11:42:08
7楼
位于人防之外是很好的,我们用的可是防胞波地漏!
回复