高层办公建筑空调冷负荷率分布影响因素研究
nt2006
nt2006 Lv.2
2011年04月04日 08:03:43
只看楼主

来源 哈尔滨工业大学学报 2004 Vol.36 No.5 P.688-692 作者 管厚林 ,赵加宁摘要:对时间频数图、概率分布图这两种负荷率分布的表示方法进行了比较。以不同的城市、不同的新风方式、分内外区与否为三类基本不同条件,用正交表安排剩余因素并用DOE-2软件进行模拟试验来考察影响高层办公建筑冷负荷率分布的显著因素。用对所有模拟出的分布曲线进行不同的分组、考察组间曲线吻合性的方法,重点考察出了对冷负荷率分布起主要影响的是“人员密度”、“新风指标”这两个因素的联合作用,该结论在三类基本不同条件下都成立。进一步分析得出可围绕“单位空调面积新风量”取值变化给出分布数据,从而提出了一种简化方法,且有足够的精度。

来源 哈尔滨工业大学学报 2004 Vol.36 No.5 P.688-692
作者 管厚林 ,赵加宁
摘要:对时间频数图、概率分布图这两种负荷率分布的表示方法进行了比较。关键词:高层办公建筑;冷负荷率分布;空调系统;模拟